сообщение 25.11.2011, 12:08
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Добрый день! Измерение связующих обмоток у НКФ не должно превышать 2% по Нормам. Если оно превышает 2% чем это грозит? Есть мысли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 15.12.2011, 16:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Про то сколько проработает и переживет нас и согласен и нет для чего тогда нормы. Сам тягомотился с экспертом по такому же вопросу забраковал из-за расхождения оммического более 2%. Хотя прекрасно понимаю длительность работы зависит от степени и характере нагрузки. На хх и 100 лет простоит.


--------------------