![]() Трансформатор напряжения НКФ-220 , Испытания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Трансформатор напряжения НКФ-220 , Испытания |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Добрый день! Измерение связующих обмоток у НКФ не должно превышать 2% по Нормам. Если оно превышает 2% чем это грозит? Есть мысли?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Будет не будет зачем гадать не проходит в 2% значит в брак ( причина увеличено переходное сопротивление контактов, что при этом бывает понятно без пояснений)
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Будет не будет зачем гадать Я Вас уверяю такой простоит еще дольше чем мы проработаем. Попробуйте ввести в работу и проверить через месяц другой. Если идут ухудшения выкидывайте его нафиг. -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |