Выбивает УЗО в разных щитовых

Гость_Гость_Дамир_*_*
сообщение 3.12.2011, 7:41
Сообщение #1





Гости






Недавно начались проблемы с выбиванием УЗО в двух разных щитовых. Причем выбивает либо ночью либо утром до прихода основного персонала. УЗО Legrand 40A 30ma. Щитовые находятся в теплом помещении. На первичном щите видимых проблем не обнаружено. После того, как включаю УЗО и включаю сервера УЗО выбивает вновь и после этого УЗО начинает выбивать. Отключаю один из автоматов, идущий на розетки, после этого УЗО включается. Запускаю сервера. Включаю автомат - УЗО не выбивает. Подскажите пожалуйста - в чем может быть проблема (наш электрик понять не может)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ink_elec
сообщение 5.12.2011, 21:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Дамир, Ознакомьтесь с ГОСТ Р 50571.21-2000, может чего пересмотрите в своей схеме питания.

Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.12.2011, 22:00) *
1. Как вы представляете себе изолировать проводящие части? Изолированный провод групповой сети на розетку касающийся проводящих частей здания для чего еще изолировать и как?
2. Вот нашел в ПУЭ п. 7.1.83.

1 Демонтаж сервера 30 секунд и измерения 5 мин.
2 И что? С математикой проблемы?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 5.12.2011, 22:39
Сообщение #3





Гости






Цитата(ink_elec @ 5.12.2011, 21:45) *
1 Демонтаж сервера 30 секунд и измерения 5 мин.
2 И что? С математикой проблемы?

1. Демонтировали сервер, присоединили амперметр в разрыв РЕ, а ток утечки, например по РЕ и вовсе не течет, утекает по другому пути. например через изоляцию на арматуру железобетонных перекрытий. Почему в линии, где не присоединена нагрузка утечка тока должна идти только через РЕ? Что то не понятно.
2. Да не, просто мне не приходилось встречать сервера такой мощности
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 6.12.2011, 5:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



'Гость_Андрей_*'
1. Зачем же демонтировали сервер, чтобы в конечном итоге осталась связь с ПЧ?
2. У нас например стоит контроллер видео стены - 8кВт. Не хватает мощности, увеличивайте количество серверов.

Сообщение отредактировал ink_elec - 6.12.2011, 5:56


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 9.12.2011, 19:24
Сообщение #5





Гости






Цитата(ink_elec @ 6.12.2011, 5:55) *
'Гость_Андрей_*'
1. Зачем же демонтировали сервер, чтобы в конечном итоге осталась связь с ПЧ?

Сами предложили демонтировать. Что если имеется утечка через провода на ПЧ здания, не достаточная для срабатывания УЗО, а при подключении сервера утечка возрастает и УЗО срабатывает. Как вы собрались измерить эту утечку, подключив амперметр в разрыв РЕ проводника?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 10.12.2011, 12:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость_Андрей_* @ 9.12.2011, 22:24) *
Что если имеется утечка через провода на ПЧ здания...

Что если (у нас) стоит 10 стоек по 6 серверов каждая?
Что если ночью включается потребитель, который вызывает срабатывание УЗО?
Что если изоляция питающего кабеля в норме?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 10.12.2011, 19:54
Сообщение #7





Гости






Цитата(ink_elec @ 10.12.2011, 12:11) *
Что если (у нас) стоит 10 стоек по 6 серверов каждая?
Что если ночью включается потребитель, который вызывает срабатывание УЗО?
Что если изоляция питающего кабеля в норме?

Так как же вы все таки собираетесь измерить утечку, которая может быть не только на РЕ проводник? Не понятна ваша методика включения амперметра в РЕ проводник для измерения утечки, да еще при демонтированном сервере. Допустим подсоединили ампереметр в разрыв РЕ, а ампереметр не показал истинную утечку, потому что может утекать в другом месте. Зачем нужен такой замер? Что он даст?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 10.12.2011, 21:28
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость_Андрей_* @ 10.12.2011, 22:54) *
Зачем нужен такой замер? Что он даст?
Утечка заложена схемой блока питания.
В сервере обычно 2 БП, умножить на количество серверов и получишь 15мА.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 11.12.2011, 19:46
Сообщение #9





Гости






Цитата(Олега @ 11.12.2011, 11:24) *
1.Амперметр в разрыве РЕ у изолированного (от всего связанного с РЕ) сервера даст истинную утечку (на ОПЧ) сервера.
2.Исключается вариант утечки в самом оборудовании. При наличии будет обнаружен либо конкретный "виновник", либо суммарное превышение. Если всё по фень-шую переходим к проводке.
Что имеете предложить Вы? Иную последовательность?
3.А в какой взаимосвязи качество изоляции и мощность эл.оборудования ? таким вопросом не задавались?
Или почему 10 мкА на 1м? (14мА/0,01=1400м?)


1. Кроме утечки в сервере может быть и утечка и через изоляцию проводов сети, через изоляцию других электроприемников, которые могут быть включены до розетки, куда присоединяется сервер, который к слову совсем предлагали демонтировать при замере (ink_elec: демонтаж сервера 30 секунд и измерения 5 мин). Не стоит забывать, что сопротивление изоляции самого РЕ проводника тоже может быть «под вопросом», поэтому об истинности говорить рано.
2. И место включения в разрыв РЕ амперметра остается под вопросом. Предполагаю, что включив амперметр в РЕ около нагрузки или около щита, от которого проложена группа на сервер, можем получить разные результаты, которые тоже не будут истинными, потому как утекать может не только «чисто» по РЕ.
Может существуют другие методы и способы измерения утечки, которые могут или вам другие не известны?
3. Просветите, если не сложно, буду признателен…Могу предположить, что через любую изоляцию может быть утечка тока, величина которой напрямую зависит от величины сопротивления изоляции и от величины тока, который проходит по изолированному проводнику.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Дамир_*   Выбивает УЗО в разных щитовых   3.12.2011, 7:41
- - savelij®   ЦитатаОтключаю один из автоматов, идущий на розетк...   3.12.2011, 10:25
- - Гость_Дамир_*   С год назад была похожая проблема, но тогда стоял ...   3.12.2011, 11:04
- - savelij®   Цитатапробой в данной ситуации по изоляции тоже ма...   3.12.2011, 11:30
- - Олега   Цитата(Гость_Дамир_* @ 3.12.2011, 7:41) ....   3.12.2011, 16:51
- - Гость_megger380_*   Недавно был похожий случай.Розеточный щит,25 штук ...   3.12.2011, 21:04
- - ink_elec   Замеряйте утечку.   3.12.2011, 21:43
|- - Алексей Михалыч   Цитата(ink_elec @ 3.12.2011, 21:43) Замер...   3.12.2011, 22:07
|- - фёдорович   Цитата(Алексей Михалыч @ 3.12.2011, 23:07...   3.12.2011, 22:49
||- - Алексей Михалыч   Цитата(фёдорович @ 3.12.2011, 22:49) Мего...   3.12.2011, 23:04
||- - protector   Цитата(фёдорович @ 3.12.2011, 22:49) Мего...   4.12.2011, 0:34
|- - ink_elec   Цитата(Алексей Михалыч @ 4.12.2011, 1:07)...   4.12.2011, 9:28
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ink_elec @ 4.12.2011, 9:28) Нужно ...   4.12.2011, 12:21
|- - ink_elec   Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.12.2011, 15:21)...   4.12.2011, 17:23
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ink_elec @ 4.12.2011, 17:23) В раз...   4.12.2011, 21:34
|- - ink_elec   Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.12.2011, 0:34) ...   5.12.2011, 10:53
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ink_elec @ 5.12.2011, 10:53) Замер...   5.12.2011, 14:37
|- - ink_elec   Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.12.2011, 17:37)...   5.12.2011, 16:35
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ink_elec @ 5.12.2011, 16:35) 1 Для...   5.12.2011, 19:00
- - Sinus   Еще смотрите в сторону потребителей энергии. В нек...   4.12.2011, 0:09
- - Flicker   На сигнализацию ставите? однозначно у вас где то у...   5.12.2011, 4:59
- - Гость_Дамир_*   Смена УЗО проблемы не решила. Теперь пришлось для ...   5.12.2011, 7:02
- - ink_elec   Дамир, Ознакомьтесь с ГОСТ Р 50571.21-2000, может...   5.12.2011, 21:45
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ink_elec @ 5.12.2011, 21:45) 1 Дем...   5.12.2011, 22:39
|- - ink_elec   'Гость_Андрей_*' 1. Зачем же демонтировали...   6.12.2011, 5:55
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ink_elec @ 6.12.2011, 5:55) 'Г...   9.12.2011, 19:24
|- - ink_elec   Цитата(Гость_Андрей_* @ 9.12.2011, 22:24)...   10.12.2011, 12:11
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ink_elec @ 10.12.2011, 12:11) Что ...   10.12.2011, 19:54
|- - ink_elec   Цитата(Гость_Андрей_* @ 10.12.2011, 22:54...   10.12.2011, 21:28
||- - Гость_Андрей_*   Цитата(Олега @ 11.12.2011, 11:24) 1.Ампер...   11.12.2011, 19:46
||- - Олега   Цитата(Гость_Андрей_* @ 11.12.2011, 19:46...   11.12.2011, 21:23
|- - Олега   Цитата(Гость_Андрей_* @ 10.12.2011, 19:54...   11.12.2011, 11:24
- - Гость_Дамир_*   Вчера приходил энергетик и обнаружил, что при монт...   6.12.2011, 9:55
- - ink_elec   Андрей Вам собственно это зачем?   11.12.2011, 22:07
- - Олега   Цитата..Вам собственно это зачем? "К-кино-то ...   11.12.2011, 22:46