КЗ за ИБП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
КЗ за ИБП |
| Гость_bm_* |
30.1.2007, 16:01
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Кто сталкивался с такой проблемкой: чем определяется ток КЗ за ИБП, мощностью ИБП или сетью питающей ИБП? И как это бы красиво привести расчёт.
|
|
|
![]() |
4.2.2007, 16:07
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.9.2004 Пользователь №: 1668 |
Ток КЗ обычно не зависит от ИБП: если КЗ дойдет до ИБП, он или сгорит или выключится. Для защиты нагрузки от КЗ (например, в больницах) в составе ИБП (обычно структуры онлайн) ставят трансформатор гальванической развязки
О разных классах ИБП можно почитать: http://www.ups-info.ru/?link=160542 |
|
|
bm КЗ за ИБП 30.1.2007, 16:01
Феодор Думаю, без схемы самого ИБП ответа не будет. 30.1.2007, 20:24
ГИС Re: КЗ за ИБП 31.1.2007, 14:44
Феодор Мой вопрос про схему как раз был намёком на то, чт... 5.2.2007, 1:33
kivan РД 153-34.0-20.527-98
Влияние электропередачи пос... 8.2.2007, 16:23
Феодор О как!
Но: это онлайновый режим. В оффлайновом ре... 8.2.2007, 22:06
kivan Предлагаю сначало разобраться в терминологии!
Суще... 9.2.2007, 16:17![]() ![]() ![]() |
|