Здравствуйте помогите пожалуйста в решении такого вопроса, вообщем такая ситуация, выкручиваю пробки а у меня в щитке их две потом проверяю розетку индикатором он слабо светит в обоих контактах а если палец приложить то ярко, потом взял контрольку проверил напряжение между фазой и нулем лампочка не горит, далее интереснее, проверяю напряжение между фазой и землей лампочка горит, потом между нулем и землей не горит но если что то в соседнею розетку воткнуть тогда между нулем и землей то же гореть лампочка будет. Далее включаю выключатель в туалете в розетке контролькой проверяю ноль и землю горит свет в туалете это все при выкрученных пробках. Розетка и выключатель света в туалете находятся рядом. Помогите пожалуйста а то как то странно все.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.7.2011 Из: Белгород Пользователь №: 23714 ![]() |
Судя по Вашему описанию, при выкручивании пробок отключается только "ноль", а "фаза" остаётся включенной. Либо пробка на "фазе" стоит только для вида и перемкнута на деле перемычкой, либо какое то левое подключение, минуя пробку. В туалете видимо вместо "ноля" используется "земля". Мой Вам совет, приведите электрика, чтоб он привёл всё в надлежащий вид.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |