Выбивает УЗО в разных щитовых |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбивает УЗО в разных щитовых |
| Гость_Гость_Дамир_*_* |
3.12.2011, 7:41
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Недавно начались проблемы с выбиванием УЗО в двух разных щитовых. Причем выбивает либо ночью либо утром до прихода основного персонала. УЗО Legrand 40A 30ma. Щитовые находятся в теплом помещении. На первичном щите видимых проблем не обнаружено. После того, как включаю УЗО и включаю сервера УЗО выбивает вновь и после этого УЗО начинает выбивать. Отключаю один из автоматов, идущий на розетки, после этого УЗО включается. Запускаю сервера. Включаю автомат - УЗО не выбивает. Подскажите пожалуйста - в чем может быть проблема (наш электрик понять не может)?
|
|
|
![]() |
5.12.2011, 21:45
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Дамир, Ознакомьтесь с ГОСТ Р 50571.21-2000, может чего пересмотрите в своей схеме питания.
1. Как вы представляете себе изолировать проводящие части? Изолированный провод групповой сети на розетку касающийся проводящих частей здания для чего еще изолировать и как? 2. Вот нашел в ПУЭ п. 7.1.83. 1 Демонтаж сервера 30 секунд и измерения 5 мин. 2 И что? С математикой проблемы? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
5.12.2011, 22:39
Сообщение
#3
|
|
Гости |
1 Демонтаж сервера 30 секунд и измерения 5 мин. 2 И что? С математикой проблемы? 1. Демонтировали сервер, присоединили амперметр в разрыв РЕ, а ток утечки, например по РЕ и вовсе не течет, утекает по другому пути. например через изоляцию на арматуру железобетонных перекрытий. Почему в линии, где не присоединена нагрузка утечка тока должна идти только через РЕ? Что то не понятно. 2. Да не, просто мне не приходилось встречать сервера такой мощности |
|
|
6.12.2011, 5:55
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
'Гость_Андрей_*'
1. Зачем же демонтировали сервер, чтобы в конечном итоге осталась связь с ПЧ? 2. У нас например стоит контроллер видео стены - 8кВт. Не хватает мощности, увеличивайте количество серверов. Сообщение отредактировал ink_elec - 6.12.2011, 5:56 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
9.12.2011, 19:24
Сообщение
#5
|
|
Гости |
'Гость_Андрей_*' 1. Зачем же демонтировали сервер, чтобы в конечном итоге осталась связь с ПЧ? Сами предложили демонтировать. Что если имеется утечка через провода на ПЧ здания, не достаточная для срабатывания УЗО, а при подключении сервера утечка возрастает и УЗО срабатывает. Как вы собрались измерить эту утечку, подключив амперметр в разрыв РЕ проводника? |
|
|
10.12.2011, 12:11
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Что если имеется утечка через провода на ПЧ здания... Что если (у нас) стоит 10 стоек по 6 серверов каждая? Что если ночью включается потребитель, который вызывает срабатывание УЗО? Что если изоляция питающего кабеля в норме? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
10.12.2011, 19:54
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Что если (у нас) стоит 10 стоек по 6 серверов каждая? Что если ночью включается потребитель, который вызывает срабатывание УЗО? Что если изоляция питающего кабеля в норме? Так как же вы все таки собираетесь измерить утечку, которая может быть не только на РЕ проводник? Не понятна ваша методика включения амперметра в РЕ проводник для измерения утечки, да еще при демонтированном сервере. Допустим подсоединили ампереметр в разрыв РЕ, а ампереметр не показал истинную утечку, потому что может утекать в другом месте. Зачем нужен такой замер? Что он даст? |
|
|
11.12.2011, 11:24
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Допустим подсоединили ампереметр в разрыв РЕ, а ампереметр не показал истинную утечку.. Амперметр в разрыве РЕ у изолированного (от всего связанного с РЕ) сервера даст истинную утечку (на ОПЧ) сервера. Зачем нужен такой замер? Что он даст? Исключается вариант утечки в самом оборудовании. При наличии будет обнаружен либо конкретный "виновник", либо суммарное превышение. Если всё по фень-шую переходим к проводке. Что имеете предложить Вы? Иную последовательность? ..ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Это какие сервера тогда должны быть чтобы выдать утечку 14 мА?! А в какой взаимосвязи качество изоляции и мощность эл.оборудования ? таким вопросом не задавались? Или почему 10 мкА на 1м? (14мА/0,01=1400м?) Сообщение отредактировал Олега - 11.12.2011, 12:53 |
|
|
Гость_Дамир_* Выбивает УЗО в разных щитовых 3.12.2011, 7:41
savelij® ЦитатаОтключаю один из автоматов, идущий на розетк... 3.12.2011, 10:25
Гость_Дамир_* С год назад была похожая проблема, но тогда стоял ... 3.12.2011, 11:04
savelij® Цитатапробой в данной ситуации по изоляции тоже ма... 3.12.2011, 11:30
Олега Цитата(Гость_Дамир_* @ 3.12.2011, 7:41) .... 3.12.2011, 16:51
Гость_megger380_* Недавно был похожий случай.Розеточный щит,25 штук ... 3.12.2011, 21:04
ink_elec Замеряйте утечку. 3.12.2011, 21:43
Алексей Михалыч Цитата(ink_elec @ 3.12.2011, 21:43) Замер... 3.12.2011, 22:07
фёдорович Цитата(Алексей Михалыч @ 3.12.2011, 23:07... 3.12.2011, 22:49

Алексей Михалыч Цитата(фёдорович @ 3.12.2011, 22:49) Мего... 3.12.2011, 23:04

protector Цитата(фёдорович @ 3.12.2011, 22:49) Мего... 4.12.2011, 0:34
ink_elec Цитата(Алексей Михалыч @ 4.12.2011, 1:07)... 4.12.2011, 9:28
Гость_Андрей_* Цитата(ink_elec @ 4.12.2011, 9:28) Нужно ... 4.12.2011, 12:21
ink_elec Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.12.2011, 15:21)... 4.12.2011, 17:23
Гость_Андрей_* Цитата(ink_elec @ 4.12.2011, 17:23) В раз... 4.12.2011, 21:34
ink_elec Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.12.2011, 0:34) ... 5.12.2011, 10:53
Гость_Андрей_* Цитата(ink_elec @ 5.12.2011, 10:53) Замер... 5.12.2011, 14:37
ink_elec Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.12.2011, 17:37)... 5.12.2011, 16:35
Гость_Андрей_* Цитата(ink_elec @ 5.12.2011, 16:35) 1 Для... 5.12.2011, 19:00
Sinus Еще смотрите в сторону потребителей энергии. В нек... 4.12.2011, 0:09
Flicker На сигнализацию ставите? однозначно у вас где то у... 5.12.2011, 4:59
Гость_Дамир_* Смена УЗО проблемы не решила. Теперь пришлось для ... 5.12.2011, 7:02
ink_elec Цитата(Гость_Андрей_* @ 10.12.2011, 22:54... 10.12.2011, 21:28

Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 11.12.2011, 11:24) 1.Ампер... 11.12.2011, 19:46

Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 11.12.2011, 19:46... 11.12.2011, 21:23
Гость_Дамир_* Вчера приходил энергетик и обнаружил, что при монт... 6.12.2011, 9:55
ink_elec Андрей Вам собственно это зачем? 11.12.2011, 22:07
Олега Цитата..Вам собственно это зачем?
"К-кино-то ... 11.12.2011, 22:46![]() ![]() ![]() |
|