Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Проблема с Двухскоростным асинхронным двигателем , Привод Лифтов

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 7.12.2011, 9:37
Сообщение #1





Гости






Приветствую всех) У меня вот какая проблема:
Иногда при пуске двухскоростного асинхронного двигателя(на большой скорости) у меня выбивает автомат 16 А и горит предохранитель на 63А. Заковырка в том что это случается не всегда (может выдержать 10 а может 100 пусков, точно не могу сказать), плюс к этому предохранитель как вы поняли идёт после автомата. Кстати горит предохранитель на одной и тоже фазе. Марку двигателя не могу сказать, всё закрашено и паспорта нет, знаю только мощность обмотки большой скорости 3.5 кВТ. Двигатель используется для привода лифтов. Кстати случается это только в одном направлении "ВНИЗ"(при Напр. "ВНИЗ" больше нагрузка на эл.двигатель так как ему требуется поднять Противовес). Двигатель подсоединён к редуктору. Редуктор исправен(нет клина)
Прошу помочь советом)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 9.12.2011, 6:41
Сообщение #2





Гости






Предохранители (63А) стоят в распределительном шкафу, потом идёт вводное устройство, затем автомат. С автомата идёт раздача на эл. двигатель, тормоз и на элементы управления(на элементы управления идёт 220в через свой предохранитель 4А -"он не вылетает" ).
На счёт тормоза- Там 3 катушки соед. звездой. Вылетает защита почти при пуске лифта(отъезжает на 20-30см). Катушки само сабой срабатывают при пуске и втягивает якорь. Дело точно не в катушках так как
срабатывает защита только в режиме пуск низ, нагрузка на тормоз при этом не увеличивается, а вот на эл. двигатель да (подъём противовеса)
Постараюсь позже прислать эл схему icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 11.12.2011, 8:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1861
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.12.2011, 3:41) *
Предохранители (63А) стоят в распределительном шкафу, потом идёт вводное устройство, затем автомат. С автомата идёт раздача на эл. двигатель, тормоз и на элементы управления(на элементы управления идёт 220в через свой предохранитель 4А -"он не вылетает" ).
На счёт тормоза- Там 3 катушки соед. звездой. Вылетает защита почти при пуске лифта(отъезжает на 20-30см). Катушки само сабой срабатывают при пуске и втягивает якорь. Дело точно не в катушках так как
срабатывает защита только в режиме пуск низ, нагрузка на тормоз при этом не увеличивается, а вот на эл. двигатель да (подъём противовеса)
Постараюсь позже прислать эл схему icon_biggrin.gif

Проверьте подвижные контакты пускателя,ход лифта вниз, достаточно того , что один из трёх силовых выгорел/не контачит/сломался/ и пусковой ток будет превышать расчётный , соответсвенно защита будет срабатывать.
Удачи.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы