Доброе время суток!
У меня в квартире, когда я принимаю душ срабатывает УЗО, причем когда я пытаюсь включить автоматы, свет включается сразу, розетки только минут через 30-40 (иначе при попытке поднять автомат, вновь срабатывает УЗО). Розеток или еще чего в ванной нет! Только верхний свет, но он включается сразу, а второй автомат только через некоторое время, нагрузки в сети никакой нет, автомат поменял на новый, не помогло... Все электрические проблемы работают без проблем. Повторюсь в ванной нет ни розеток, ни каких то кабелей, кроме света. Что это может быть? может кто подскажет.. Заранее благодарю... |
|
|
![]() |
4.12.2011, 8:50
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23348 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
какое УЗО? на ванну одна отдельная группа?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
4.12.2011, 12:03
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
какое УЗО? на ванну одна отдельная группа? Наверно это сложные вопросы, раз они остались без ответов Дядя Лёша, Спрошу попроще, проводка выполнена 3х проводной(фаза, ноль, земля)? "Земля" есть? Сообщение отредактировал ink_elec - 4.12.2011, 12:03 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
| Гость_Дядя Лёша_* |
4.12.2011, 12:26
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Наверно это сложные вопросы, раз они остались без ответов Дядя Лёша, Спрошу попроще, проводка выполнена 3х проводной(фаза, ноль, земля)? "Земля" есть? Не силен я в электрике, 1 и 2 автоматы на свет и на розетки проведены 2-х без заземления, а два последующих стиралка и эл. шкаф с землей, но они отдельные автоматы и они не причем, так как я их провел уже после проблемы, такой дали совет... Но вышибает все равно 2-ой автомат, провода которого в ванне отсутствуют... |
|
|
5.12.2011, 11:00
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Но вышибает все равно 2-ой автомат, провода которого в ванне отсутствуют... Номинал автомата, может поменяете местами с таким же? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
Дядя Лёша Срабатывает УЗО 4.12.2011, 1:46
Олега Цитата(Дядя Лёша @ 4.12.2011, 1:46) розет... 4.12.2011, 9:56
Sinus и водонагреватели еще поглядите, если есть. 4.12.2011, 10:18
Дядя Лёша 1. Автомат у меня на верхний свет и автомат на роз... 4.12.2011, 11:04
Гость дми-й в ванной есть точечные светильники и все ли лампоч... 4.12.2011, 14:32
Дядя Лёша Все лампу заизолировал еще раз, пока 1 эксперимент... 5.12.2011, 11:39
Дядя Лёша Уважаемые! Провел сегодня некоторые эксперимен... 5.12.2011, 17:39
ElectroShoker пробуем сделать вот что: отключаем автомат на розе... 6.12.2011, 2:28
Гость дми-й а водонагревателя у вас там нет? 6.12.2011, 3:30
Олега см.п.5, п.п.3 6.12.2011, 13:48
Дядя Лёша Друзья, всем спасибо. Наконец нашел в чем была про... 6.12.2011, 22:26![]() ![]() ![]() |
|