Гость_Гость_Дамир_*_*
сообщение 3.12.2011, 7:41
Сообщение #1





Гости






Недавно начались проблемы с выбиванием УЗО в двух разных щитовых. Причем выбивает либо ночью либо утром до прихода основного персонала. УЗО Legrand 40A 30ma. Щитовые находятся в теплом помещении. На первичном щите видимых проблем не обнаружено. После того, как включаю УЗО и включаю сервера УЗО выбивает вновь и после этого УЗО начинает выбивать. Отключаю один из автоматов, идущий на розетки, после этого УЗО включается. Запускаю сервера. Включаю автомат - УЗО не выбивает. Подскажите пожалуйста - в чем может быть проблема (наш электрик понять не может)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ink_elec
сообщение 3.12.2011, 21:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Замеряйте утечку.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Михалыч
сообщение 3.12.2011, 22:07
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 26.1.2011
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 21249



Цитата(ink_elec @ 3.12.2011, 21:43) *
Замеряйте утечку.

как правильно это сделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 4.12.2011, 9:28
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Алексей Михалыч @ 4.12.2011, 1:07) *
как правильно это сделать?
Мегомметр вам скорее не помощник. Нужно замерить ток в цепи защитного проводника РЕ. Исправное УЗО срабатывает от 0,5Iном до Iном, то есть от 15мА до 30мА. Возможно придется разделять линии питания серверов, так как не указано их число. Либо УЗО менять на противопожарное, UPS-ов понял что нет.

Определите какая утечка у вас с БП серверов, далее уже решать.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 4.12.2011, 12:21
Сообщение #5





Гости






Цитата(ink_elec @ 4.12.2011, 9:28) *
Нужно замерить ток в цепи защитного проводника РЕ.

Не понятно как это выполнить. Схему можете нарисовать с указанием применяемых приборов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 4.12.2011, 17:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.12.2011, 15:21) *
Не понятно как это выполнить. Схему можете нарисовать с указанием применяемых приборов?
В разрыв РЕ проводника подключаете Амперметр. Вы электрику скажите, он знает как.
Скорее всего у вас утечка днем в районе 10-15мА, вот ночью небольшое увеличение и приводит к срабатыванию УЗО.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Дамир_*   Выбивает УЗО в разных щитовых   3.12.2011, 7:41
- - savelij®   ЦитатаОтключаю один из автоматов, идущий на розетк...   3.12.2011, 10:25
- - Гость_Дамир_*   С год назад была похожая проблема, но тогда стоял ...   3.12.2011, 11:04
- - savelij®   Цитатапробой в данной ситуации по изоляции тоже ма...   3.12.2011, 11:30
- - Олега   Цитата(Гость_Дамир_* @ 3.12.2011, 7:41) ....   3.12.2011, 16:51
- - Гость_megger380_*   Недавно был похожий случай.Розеточный щит,25 штук ...   3.12.2011, 21:04
- - ink_elec   Замеряйте утечку.   3.12.2011, 21:43
|- - Алексей Михалыч   Цитата(ink_elec @ 3.12.2011, 21:43) Замер...   3.12.2011, 22:07
|- - фёдорович   Цитата(Алексей Михалыч @ 3.12.2011, 23:07...   3.12.2011, 22:49
||- - Алексей Михалыч   Цитата(фёдорович @ 3.12.2011, 22:49) Мего...   3.12.2011, 23:04
||- - protector   Цитата(фёдорович @ 3.12.2011, 22:49) Мего...   4.12.2011, 0:34
|- - ink_elec   Цитата(Алексей Михалыч @ 4.12.2011, 1:07)...   4.12.2011, 9:28
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ink_elec @ 4.12.2011, 9:28) Нужно ...   4.12.2011, 12:21
|- - ink_elec   Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.12.2011, 15:21)...   4.12.2011, 17:23
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ink_elec @ 4.12.2011, 17:23) В раз...   4.12.2011, 21:34
|- - ink_elec   Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.12.2011, 0:34) ...   5.12.2011, 10:53
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ink_elec @ 5.12.2011, 10:53) Замер...   5.12.2011, 14:37
|- - ink_elec   Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.12.2011, 17:37)...   5.12.2011, 16:35
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ink_elec @ 5.12.2011, 16:35) 1 Для...   5.12.2011, 19:00
- - Sinus   Еще смотрите в сторону потребителей энергии. В нек...   4.12.2011, 0:09
- - Flicker   На сигнализацию ставите? однозначно у вас где то у...   5.12.2011, 4:59
- - Гость_Дамир_*   Смена УЗО проблемы не решила. Теперь пришлось для ...   5.12.2011, 7:02
- - ink_elec   Дамир, Ознакомьтесь с ГОСТ Р 50571.21-2000, может...   5.12.2011, 21:45
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ink_elec @ 5.12.2011, 21:45) 1 Дем...   5.12.2011, 22:39
|- - ink_elec   'Гость_Андрей_*' 1. Зачем же демонтировали...   6.12.2011, 5:55
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ink_elec @ 6.12.2011, 5:55) 'Г...   9.12.2011, 19:24
|- - ink_elec   Цитата(Гость_Андрей_* @ 9.12.2011, 22:24)...   10.12.2011, 12:11
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ink_elec @ 10.12.2011, 12:11) Что ...   10.12.2011, 19:54
|- - ink_elec   Цитата(Гость_Андрей_* @ 10.12.2011, 22:54...   10.12.2011, 21:28
||- - Гость_Андрей_*   Цитата(Олега @ 11.12.2011, 11:24) 1.Ампер...   11.12.2011, 19:46
||- - Олега   Цитата(Гость_Андрей_* @ 11.12.2011, 19:46...   11.12.2011, 21:23
|- - Олега   Цитата(Гость_Андрей_* @ 10.12.2011, 19:54...   11.12.2011, 11:24
- - Гость_Дамир_*   Вчера приходил энергетик и обнаружил, что при монт...   6.12.2011, 9:55
- - ink_elec   Андрей Вам собственно это зачем?   11.12.2011, 22:07
- - Олега   Цитата..Вам собственно это зачем? "К-кино-то ...   11.12.2011, 22:46