Трансформатор напряжения НКФ-220 , Испытания

Шаровая молния
сообщение 25.11.2011, 12:08
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Добрый день! Измерение связующих обмоток у НКФ не должно превышать 2% по Нормам. Если оно превышает 2% чем это грозит? Есть мысли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
dimone493
сообщение 2.12.2011, 22:00
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Вообще в ПТЭЭП Укр нет требований измерять сопр обмоток пост току. Там только изоляцию, ток ХХ и т.Д.
С чем оно так связано:
ТН в том числе и НКФ работает в режиме ХХ, т.е. ток мизер. Соответственно и падение напруги на плохих соединениях при небольших отклонениях будет мизер.
Но в Нормах испытания оборудования есть требования не более 2%.

Если терзают сильные и смутные сомнения измерьте ток ХХ и картина станет ясной.

А НКФ меряли после отключения или Плановая проверка???


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!