Добрый день! Измерение связующих обмоток у НКФ не должно превышать 2% по Нормам. Если оно превышает 2% чем это грозит? Есть мысли?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Вообще в ПТЭЭП Укр нет требований измерять сопр обмоток пост току. Там только изоляцию, ток ХХ и т.Д.
С чем оно так связано: ТН в том числе и НКФ работает в режиме ХХ, т.е. ток мизер. Соответственно и падение напруги на плохих соединениях при небольших отклонениях будет мизер. Но в Нормах испытания оборудования есть требования не более 2%. Если терзают сильные и смутные сомнения измерьте ток ХХ и картина станет ясной. А НКФ меряли после отключения или Плановая проверка??? -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |