Как включить вентилятор выключая свет? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как включить вентилятор выключая свет? |
1.2.2007, 11:24
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.2.2007 Из: г.Москва Пользователь №: 8151 |
Добрый день!
Сейчас в туалете вентилятор с таймером включается вместе со светом и продолжает работать после его выключения. А жена просит, что бы вентилятор включался в момент выключения света, так сказать "на выходе" и работал положенное ему по таймеру. Подскажите как реализовать без сильных заморочек? Вентилятор Silent 100CZ (схема подключения как тут: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment...36&d=1158828365 на левой клемме "L" - постоянно фаза, на средней "N" - постоянно ноль, на правой "Ls" - фаза коммутируется выключателем света. Заранее спасибо. |
|
|
![]() |
2.2.2007, 10:18
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.2.2007 Из: г.Москва Пользователь №: 8151 |
Цитата(Феодор) Можно вместо выключателя поставить переключатель, и подключить L ко второму контакту переключателя...
Спасибо за идею. Надо посмотреть есть ли такие переключатели у Legrand или можно сделать резрыв для клеммы L через реле. Удержать напряжение на клемме Ls нужно совсем чуть-чуть, при "тестовых испытаниях" хватало замыкания на доли секунды. Наверно конденсатор поможет решить проблему кратковремменой подачи напряжения на управляющую клемму, наверно лучше, что бы он разряжелся через сопротивление. Надо будет попробовать. Цитата Не права жена. Очень приятно когда в туалете свежий воздух невзирая на происходящее в нём.
Возможно... |
|
|
Peru Как включить вентилятор выключая свет? 1.2.2007, 11:24
Феодор Не права жена. Очень приятно когда в туалете свежи... 1.2.2007, 19:38
Flash Поставить таймер с выдержкой на размыкание (у АВВ ... 2.2.2007, 9:58
Peru Цитата(Flash)Поставить таймер с выдержкой на размы... 2.2.2007, 10:32
Феодор Переключатели существуют однозначно, на них делает... 2.2.2007, 22:10
Гость Цитата(Феодор)Переключатели существуют однозначно,... 5.2.2007, 11:49
Феодор Насколько я понял, Р1 - это катушка реле, а Р1.1 -... 6.2.2007, 3:27
Peru Цитата(Феодор)Включите реле между L и N. На место ... 6.2.2007, 9:59
Peru Вот нарисовал новую схему (схема здесь), посмотрит... 6.2.2007, 11:50
Феодор Схема правильная. Диод может быть потребуется разв... 6.2.2007, 21:40
Peru Еще раз огромное спасибо за помощь. 7.2.2007, 9:16
Flash ЦитатаСхема правильная. Диод может быть потребуетс... 7.2.2007, 13:22
Peru Цитата(Flash)Если клемма Ls идёт на обмотку вентил... 7.2.2007, 14:47
"Влад"ик" Цитата"Вроде не должно. Я же, включая свет, п... 9.2.2007, 4:10
Феодор Поправки:
1. С кондера подаём сглаженное постоянн... 9.2.2007, 5:45
Peru Цитата(Влад"ик)... Поэтому, я бы, либо взял н... 9.2.2007, 13:42
Феодор Господа, вы шутите? Кондер последовательно с диодо... 9.2.2007, 20:01
Peru В выходной снял вентилятор и сделал фото платы упр... 12.2.2007, 14:38
Феодор Ну точно - электроника. Коммутирует, кажется, тири... 12.2.2007, 17:34
Феодор Ещё хитрый вариант - впаять крохотный кондер прямо... 12.2.2007, 17:35
Peru Провел тестовые испытания...
Схема "от Федор... 14.2.2007, 12:25
Феодор Ура! 14.2.2007, 19:27
Гость_Дмитрий_* День добрый, почитал Вашу тему, вещи серьезные обс... 28.3.2008, 13:30
barbosso Мужики, а не проще просто поставить релюху 7.5.2008, 23:25![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2026, 8:32 |
|
|
|
|