Значительное увеличение тока при выключении группы ламп |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Значительное увеличение тока при выключении группы ламп |
| Гость_Гость_Charlie_*_* |
29.11.2011, 23:34
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Прошу помощи специалистов.Срочно нужна подсказка (разъяснение сути происходящего процесса). С приятелем смонтировали э/проводку в одном из коттеджей, сдали работу хозяину. А потом началось... Не стого,- не с сего однажды на утре началось возгорание бревенчатой стены, на которой установили 500 вт прожектор, включающийся от ф/реле и датчика движения. Лопнуло и почернело стекло при этом. Утром пришедшие строители погасили и обрубили кабель питания пр-ра. Но вопрос в другом. Смонтировали выключение свет-ков из двух мест с применением проходных выключателей. 5 св-ков по 100 вт . В цепи также подключен диммер 800 вт. Так вот, раза 4-5 свет выключается нормально, а потом с треском и сверканием от невесть откуда возникающим значительным импульсом тока, сжигающим контакты выключателя и срабатыванием не только группового 10 А автомата, но и вводного тоже. Сменили уже два выключателя. Хозяин, естесственно , негодует. Как с этим явлением бороться ?
|
|
|
![]() |
30.11.2011, 23:22
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 |
А зачем N на выключатель , можно в коробке перекомотировать и разорвать токо фазу
|
|
|
Гость_Charlie_* Значительное увеличение тока при выключении группы ламп 29.11.2011, 23:34
savelij® Цитата(Гость_Charlie_* @ 30.11.2011, 0:34... 30.11.2011, 0:05
Charlie Савелий, не понял про переключатель. Схема обычная... 30.11.2011, 22:42
savelij® Цитата(Charlie @ 30.11.2011, 23:42) Схема... 30.11.2011, 22:54
Костян челябинский Цитата(savelij® @ 1.12.2011, 0:54) Именно... 2.12.2011, 14:25
haramamburu Цитата(Alexdovgal @ 1.12.2011, 0:22) А за... 30.11.2011, 23:28
Megavatt Цитата(haramamburu @ 30.11.2011, 23:28) А... 30.11.2011, 23:39
haramamburu Цитата(Megavatt @ 1.12.2011, 0:39) Сущест... 1.12.2011, 0:14
Charlie Савелий, я бы согласился с Вашими доводами, но : ... 1.12.2011, 21:53
savelij® Цитатано : 1. дуга возникает и без нагрузкиРассмот... 1.12.2011, 22:20
Charlie Сегодня перетрясли эту линию-ничего подозрительно... 2.12.2011, 18:45
savelij® Ваше право делать свои выводы...
Поменяв со времен... 2.12.2011, 19:01
protector На днях столкнулся с похожей ситуацией. Бытовая эл... 2.12.2011, 21:01
elelektrik5544 Переделайте схему, как вам подсказал Savelij, пере... 3.12.2011, 11:07
Charlie Савелий, пригляделся и, действительно, схема , пре... 3.12.2011, 21:43
savelij® Цитатасхема , предложенная в посте 8, совершенно д... 3.12.2011, 22:16
Charlie В конце-концов со вторым участком освет. сети уп... 25.12.2011, 20:54
push ребяты! Добрый день! почему вы все характе... 13.1.2012, 8:40
savelij® Цитата(push @ 13.1.2012, 9:40) ребяты... 13.1.2012, 9:52![]() ![]() ![]() |
|