подскажите пожалуйста, всю жизнь устанавливал ИКК просто транзитом, как тут http://elektrika.ucoz.ru/statii/kvartira/7777.jpg, грубо говоря, чуть ниже клемм счетчика.
однако столкнулся с тем, что коллега настаивает на подключении вот таком http://oml.ru/d/16985/d/1187691987.jpg какой вариант более правильный? прочитал по подсказке пуэ 1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки. Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей. Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования. и не понял, каким образом закорачивается вторичная обмотка во втором случае. |
|
|
![]() |
30.11.2011, 22:14
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а вообще есть где-то этот момент указанный?
|
|
|
belok5 Подключение счетчика через ИКК 30.11.2011, 18:15
savelij® Простите... но на второй картинке просто фигня нар... 30.11.2011, 19:30
belok5 ну да, слямзил картинку, не посмотрев внимательно)... 30.11.2011, 21:34
Megavatt Цитата(belok5 @ 30.11.2011, 21:34) в счет... 30.11.2011, 21:44
alexpetrov57 Только ПВ1, то есть моножила 2,5 квадрата. 30.11.2011, 22:35
savelij® Вероятно, можно посмотреть ГОСТ на контактные соед... 30.11.2011, 22:39
Joker Цитата(belok5 @ 30.11.2011, 16:15) и не п... 2.12.2011, 15:02
yuoras Цитата(Joker @ 2.12.2011, 14:02) там свое... 2.12.2011, 15:42
Joker Цитата(yuoras @ 2.12.2011, 13:42) Да ,при... 2.12.2011, 16:22
belok5 так, тут стоп. имеют общие перекидные перемычки 2-... 2.12.2011, 23:55
Joker Контур для закорачивания ТТ создается отдельными в... 5.12.2011, 10:31
next Здравствуйте коллеги,правильно ли я указал(стрелко... 20.2.2013, 14:34
savelij® По моему, это клемма подключения общего провода ТТ... 20.2.2013, 15:26
next Цитата(savelij® @ 20.2.2013, 15:26) По мо... 22.2.2013, 20:18
Roman D Цитата(next @ 22.2.2013, 19:18) Верно кле... 16.3.2013, 12:25
Гость Кто подскажет сайт где можно посмотреть заводской ... 16.3.2013, 11:40![]() ![]() ![]() |
|