Приветствую!
Сегодня столкнулся с глюком. Клиент сказал, что у него в офисе не включаются светильники (люм. с дросселем). Проверяю напряжение на вводе в щите: 242, 249, 178 В. На ВРУ почти то же самое (без нагрузки тоже). Ну, как бы все ясно. Но затем я иду на КТП и вижу: 228, 230, 228. Ноль в порядке. Кабель - броня 95кв., дистанция 300м., мощность 35-40 кВт. КТП загружена на 30% мощности. Каких либо переподключений не было, раньше все было нормально. Собственно вопросы: откуда взялось повышенное напряжение и перекос фаз? Как может быть напряжение на ВРУ выше чем на КТП? Посоветуйте что-нибудь, а? ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Чтобы фаза просела на 50В при длине линии 300 м и сечении 95 кв. Ток по этой линии должен протекать порядка 500А (!?)
Что-то слабо верится в это... Стоит провести перезамер напряжений и проверить кабель на вши... целостность. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 ![]() |
Чтобы фаза просела на 50В при длине линии 300 м и сечении 95 кв. Ток по этой линии должен протекать порядка 500А (!?) Что-то слабо верится в это... Стоит провести перезамер напряжений и проверить кабель на вши... целостность. имхо У вас просела не фаза а ноль,пройденный вариант. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |