почему греется и отключается автомат??? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
почему греется и отключается автомат??? |
| Гость_Sergey spb_* |
27.1.2007, 0:23
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте, впервые столкнулся с подобной проблемой... Греется и отключается автомат на группе освещения ABB -6A(новый) , нагрузка примерно 1,1 Квт , если я правильно понимаю это 5 А??? Отключается примерно через 5-10 минут работы.. На других линиях нагрузка примерно 800-900Вт и такая же ерунда, только отключаются попозже....Мне сказали , что возможно плохие автоматы , точнее – китайские (но вроде похожи на фирменные) .Кстати как отличить фирменные от китайских?? Заменил автоматы на Легран 10А , за пару часов вроде не отключались, но они тоже достаточно сильно греются и это меня совсем не радует...Это вообще нормально??? Как я понимаю , 10А это 2,2Квт , почему же автомат работающий в пол мощности так греется??? Или может я чего-то недопонимаю?? Может причина вообще в чём-то другом?? Подскажите плиз, оч нужно....
Спасибо. |
|
|
![]() |
1.2.2007, 17:57
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Цитата 2.Что касается “притирки” как то уже были проблемы с приёмкой, сказали , что на освещение должны стоять автоматы не больше 10 А , а на квартире как то отказались пломбировать счётчик из-за того , что на розетки стояли автоматы 16А ,сказали должны быть не больше 10А , вот поэтому я и боюсь теперь ставить автоматы большего номинала...
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100%; 100% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для кабелей с бумажной изоляцией; 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок; 100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; 125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена Ежели у тебя проводка сделана проводом 0,75 А ( В ПУЭ , в разделе "Освещение", нет ни слова ни полслова про "особенный" (кроме УЗО) аппарат защиты для цепей освещения (тем более про 10А). Пусть эти "умники" обоснуют свои требования со ссылкой на документ (всё кроме ПУЭ - на%&й!), а не так: "да я те говорю!!" (монополисты х#@&ы Простите за эмоции, но вчера "полюбезничал" с одним таким "колхозным" специалистом, типа: "...я твоё БелЭнерго имел ввиду...", и "...ПУЭ? -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
Sergey spb почему греется и отключается автомат??? 27.1.2007, 0:23
Flash Вар-ты:
1. При установке автоматов в ряд, например... 27.1.2007, 9:39
gomed12 Что за нагрузка? 27.1.2007, 10:07
andrey357 1. Откройте любой учебник по проеткированию и найд... 27.1.2007, 13:08
Sergey spb почему греется и отключается автомат??? 27.1.2007, 14:27
andrey357 ЦитатаFlash, что значит снижающий к-т??
Грубо - ка... 27.1.2007, 14:49
Sergey spb почему греется и отключается автомат??? 29.1.2007, 9:12
Мегавольт Была подобная ситуация, ответ прост: нужно хорошо ... 29.1.2007, 11:49
Мегавольт Re: почему греется и отключается автомат??? 29.1.2007, 11:51
andrey357 ЦитатаЕщё один вопрос , подскажите , хватит на 3-х... 29.1.2007, 12:57
Тоха Дальше по теме 30.1.2007, 13:13
Мегавольт Цитата(andrey357)ЦитатаЕщё один вопрос , подскажит... 31.1.2007, 9:47
andrey357 ЦитатаНе знаю как ты считал, но 2,5 квадрата при 3... 31.1.2007, 18:17
Мегавольт Цитата(andrey357)ЦитатаНе знаю как ты считал, но 2... 1.2.2007, 9:18
andrey357 Цитатаможно ставить до 16А, а если провод гибкий т... 1.2.2007, 20:19
Гость_Денис_* [size="3"]Всем доброго времени суток, Во... 8.4.2010, 0:17
savelij Кабель 3*4 (зависит от протяжённости линии), АВ 32... 8.4.2010, 8:10
Гость_Денис_* Цитата(savelij @ 8.4.2010, 8:10) Кабель 3... 8.4.2010, 21:36
savelij Цитата4 лампы на 600w это 2.4квт, а 16А
Сейчас и н... 8.4.2010, 22:13
Гость_Денис_* Цитата(savelij @ 8.4.2010, 22:13) Сейчас ... 8.4.2010, 22:45
kent защиту следует выбирать по сечению кабеля - а кабе... 8.4.2010, 23:27
savelij Цитатапляши от печки!!Может тогда от плани... 8.4.2010, 23:48
kent --нет ребяты все не так -все не так как надо--от н... 8.4.2010, 23:59
savelij Цитатаот нагрузки -кабель -защита по кабелю -и нек... 9.4.2010, 8:46
Гость_Денис_* Цитата(savelij @ 8.4.2010, 23:48) Может т... 9.4.2010, 0:07
kent кабель 2.5м2-защита 25-а 9.4.2010, 0:26
чайник Приветствую. Пожалуйста внесите ясности, :
~ при... 4.2.2017, 22:32
Null Цитата(чайник @ 4.2.2017, 23:32) ... равн... 5.2.2017, 7:17
Гость Цитата(Null @ 5.2.2017, 7:17) Какие у вас... 5.2.2017, 9:59
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 5.2.2017, 9:59) ... лампы ... 5.2.2017, 19:52
S-cream сечение кабелей какое? Контакты на АВ протянуты? 4.2.2017, 22:49
Гость Цитата(S-cream @ 4.2.2017, 22:49) се... 4.2.2017, 23:08
Null 4 лампы автомат на 16 ампер должен выдержать тольк... 5.2.2017, 14:41
Валерий 1 andrey357
понимаю торопитесь
между прочим свои опи... 26.4.2017, 9:57
Valerapol Валерий 1, вас не смущает то, что вы обращаетесь к... 26.4.2017, 14:21![]() ![]() ![]() |
|