Приветствую!
Сегодня столкнулся с глюком.
Клиент сказал, что у него в офисе не включаются светильники (люм. с дросселем). Проверяю напряжение на вводе в щите: 242, 249, 178 В. На ВРУ почти то же самое (без нагрузки тоже). Ну, как бы все ясно. Но затем я иду на КТП и вижу: 228, 230, 228. Ноль в порядке.
Кабель - броня 95кв., дистанция 300м., мощность 35-40 кВт. КТП загружена на 30% мощности. Каких либо переподключений не было, раньше все было нормально.
Собственно вопросы: откуда взялось повышенное напряжение и перекос фаз? Как может быть напряжение на ВРУ выше чем на КТП?
Посоветуйте что-нибудь, а?
icon_confused.gif??:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 28.11.2011, 16:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Не выбрось измерительный прибор ,и проведи все с начала.


--------------------