Доброго времени суток всем. Вопрос может показаться несовсем интересным и несерьезным, но мне точно надо знать можно выполнить такое подключение ЭУ или нет.
Ситуация такая: в здании склада необходимо перенести одину ЭУ мощностью 6кВт. В том месте, где ее планируют нет никаких присоединений, которые можно было использовать для этой цели. Самое простое решение - проложить новый кабель длиною в 350м, установить сборочку, и все было бы счастье. Но... приобретение кабеля слишком дорогое удовольствие. Дается распоряжение использовать троллеи (шинопровод в коробе сечением шины около 10мм2) от к/б (выведена из эксплуатации). экономится примерно 150м. Перерыл все правила, не нашел, или просто не увидел, возможно ли такое подключение ЭУ в помещении склада?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
poputchik2
сообщение 26.11.2011, 20:58
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 24.4.2011
Пользователь №: 22574



Расчет был произведен на нагрузу 6кВт на длину 4-х жильного провода длиною 350м. Получилось 4х10мм2 медь. Троллеи проходят по полученным результатам. Но согласно ПУЭ, проводка в складских помещениях должна быть проложена или в стальной трубе, или в гофре.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- poputchik2   Подключение ЭУ через троллеи к/б   25.11.2011, 19:54
- - belok5   про склад врать не буду, но то, что так бывают зап...   25.11.2011, 20:16
- - Гость сочувствующий   Следует, наверное, просчитать падение напряжения в...   25.11.2011, 20:56
- - belok5   вообще, троллеи обычно рассчитываются так, чтобы д...   25.11.2011, 21:00
|- - Гость сочувствующий   Цитата(belok5 @ 25.11.2011, 21:00) вообще...   26.11.2011, 19:48
- - poputchik2   по падению напряжения проходит, просчитано. больше...   25.11.2011, 21:19
- - ElectroFox   Шинопроводы ну никак низя использовать во взрывооп...   25.11.2011, 21:27
- - poputchik2   Точно сказать не смогу про склад по пожароопасност...   25.11.2011, 21:45
- - belok5   откуда у закрытых троллей ОТВЧ??   25.11.2011, 21:53
- - poputchik2   Так в нижней части троллей паз для токосъема...   25.11.2011, 21:56
- - belok5   достать до них чем-либо можно? рукой, ногой, отвер...   25.11.2011, 22:14
- - poputchik2   Тут больше вопрос не о одступности к токоведущим ч...   25.11.2011, 22:20
- - poputchik2   Расчет был произведен на нагрузу 6кВт на длину 4-х...   26.11.2011, 20:58
|- - Гость сочувствующий   Цитата(poputchik2 @ 26.11.2011, 20:58) Ра...   26.11.2011, 23:25
|- - belok5   Цитата(Гость сочувствующий @ 27.11.2011, 0...   26.11.2011, 23:50
|- - Гость сочувствующий   Цитата(belok5 @ 26.11.2011, 23:50) собств...   27.11.2011, 0:00
- - poputchik2   Уважаемые, вопрос стоит о правильности подключения...   27.11.2011, 18:11