Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Стабилизатор Эра 10000 , не работает правильно

Гость_Yuracmw_*
сообщение 24.11.2011, 20:54
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!

Сегодня установили стабилизатор Эра STA-10000 и столкнулись с проблеммой неправильной работы. Сзади стабилизатора есть 5 разъемов.

Вход + -, заземление, выход + -.

Подключили следущим образом, после счетчика, провода идут в УЗО, с УЗО фаза и ноль идут в стабилизатор, а со стабилизатора фаза идет на автомат, а ноль на корпус. Сзади стабилизатора есть 2 автомата:

1. Байпас включен (режим когда стабилизатор не работает и электричество минуя стабилизатор идет сразу на автомат.
2. Байпас выключен, стабилизатор работает.

В положении автомата 1 - включен, а автомат 2 выключен, мы получаем, что дисплей на стабилизаторе горит и показывает, что входящее напряжение например 230 воль, а выходящее 220 вольт. Но стабилизатор, который стоит за ним, показывает что входящее напряжение в сети после стабилизации остается 230 вольт. Соответственно стабилизатор не работает. Поидее так и должно быть.

В положении автомата 1 выключен, а автомат 2 включен, дисплей на стабилизаторне не горит и соответственно ни о какой стабилизации говорить не приходится, ее нет.

Так же когда дисплей горит в положении автомата 1 включен, при повышении напряжения в сети, он щелкает и освещение в доме становится тусклее, при возвращении напряжения в предел 220-230 воль, он щелкает и лампочки начинают светить как раньше ярко.

Оба автомата включать в пложение включен я не рискую, если оба в положении выключен ничего не работает тоже.

Что может быть? Неправильное подключение (перепутан вход и выход) или же что-то со стабилизатором?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ElectroFox
сообщение 26.11.2011, 20:37
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 25.10.2011
Пользователь №: 24747



Цитата(Гость сочувствующий @ 26.11.2011, 22:03) *
Вот в том то и загвоздка, на фото два однополюсных автомата, у каждого своя клавиша, а соединены эти две клавиши жёсткой перемычкой для одновремённого включения-отключения.

Присмотритесь внимательнее к маркировке на автомате (хоть кач-во фото и не очень) - это один двухполюсник.
Но мы уходим от темы, доказывая, что масло масляное.
А смысл в том, что в стабилизаторе у ТС могли поставить два независимых однополюсника (можно предположить по его первому посту) и он не решается включить их одновременно.
Автору - с фото было-бы проще разобраться. Неужели под рукой ничего фотоснимающего нет ?!


Сообщение отредактировал ElectroFox - 26.11.2011, 20:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.11.2011, 20:46
Сообщение #3





Гости






Цитата(ElectroFox @ 26.11.2011, 20:37) *
Присмотритесь внимательнее маркировку на автомате (хоть кач-во фото и не очень) - это один двухполюсник.
Но мы уходим от темы, доказывая, что масло масляное.
А смысл в том, что в стабилизаторе у ТС могли поставить два независимых однополюсника (можно предположить по его первому посту).

То, что это двухполюсник, у меня сомнения не вызывает. Вызывает сомнения конструкция - двухполюсник конструктивно выглядит собранным из двух однополюсных автоматов. Обычно хоть одно-, хоть двух-, хоть трехполюсный автомат имеют один рычаг (рукоятку) включения-выключения, а здесь две. Маркировку на фото прочитать, к сожалению, не могу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Yuracmw   Стабилизатор Эра 10000   24.11.2011, 20:54
- - Гость сочувствующий   О каком "Вход + -, выход + -.", может...   24.11.2011, 21:31
- - gennadi   Цитата(Yuracmw @ 24.11.2011, 20:54) Здрав...   24.11.2011, 21:36
- - Yuracmw   Подключено все так. К сожалению фото сделать не мо...   24.11.2011, 21:37
|- - gennadi   Цитата(Yuracmw @ 24.11.2011, 21:37) Подкл...   24.11.2011, 21:45
- - Yuracmw   Забыл напимать про еще один стабилизатор. Он стоит...   24.11.2011, 21:40
- - Yuracmw   В данный момент, задние переключатели стоят так: ...   24.11.2011, 21:51
- - ElectroFox   ЦитатаК сожалению фото сделать не могу Помогу Вам ...   25.11.2011, 14:33
|- - Гость сочувствующий   Качество фото не очень, но, по-моему один автомат ...   25.11.2011, 14:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ElectroFox @ 25.11.2011, 14:33) По...   26.11.2011, 20:03
- - ElectroFox   А может быть внутренняя схема стабилизатора такая ...   25.11.2011, 15:11
|- - Гость сочувствующий   [quote name='ElectroFox' date='25.11.2...   26.11.2011, 20:53
- - Volt380   на автомате два рычажка, причем устроен он так, чт...   26.11.2011, 9:28
- - Гость_Артур_*   У некоторых стабилизаторов (особенно китайских) вы...   26.11.2011, 11:42
- - Volt380   Гость_Гость сочувствующий_*, какой перемычкой?? чи...   26.11.2011, 20:34
- - ElectroFox   Цитата(Гость сочувствующий @ 26.11.2011, 22...   26.11.2011, 20:37
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ElectroFox @ 26.11.2011, 20:37) Пр...   26.11.2011, 20:46
- - Гость   самое главное что после узо незя брать 0 , а надо ...   29.3.2012, 14:37
- - Гость_Анжелика_*   помогите перепутали провода внутри стабилизатора ,...   11.12.2014, 7:04


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему