греется кабель

Гость_Гость_Кабельщик_*_*
сообщение 25.11.2011, 21:44
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, от генератора 6 мВт токовая нагрузка 725А отходит 3 кабеля 3х185 марки АСБГ. Два кабеля нагреваются до температуры 50 градусов, температура третьего доходит до 80 градусов. обтяжка и опрессовка хорошая. В чем может быть проблема? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Кабельщик_*_*
сообщение 26.11.2011, 14:34
Сообщение #2





Гости






Длины кабелей одинаковы, пофазно токи не меряли. Сечение кабелей не занижено (при пререопрессовке наконесники одинаково туго заходили).
Спасибо всем за ответы, сегодняна работе приняли решение прокладывать четвертую нитку кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Кабельщик_*   греется кабель   25.11.2011, 21:44
- - с2н5он   кабели где проложены - в земле, воздухе? если возд...   25.11.2011, 22:06
- - Sokoloff79   блуждающие токи   25.11.2011, 22:06
- - Гость_Кабельщик_*   кабели проложены по воздуху, греются по всей длине...   25.11.2011, 22:12
- - belok5   в каких местах кабеля производились замеры?   25.11.2011, 22:18
- - с2н5он   тогда думается сечение занижено, учитывая ещё то, ...   25.11.2011, 22:27
|- - energetik.uf   Цитата(с2н5он @ 25.11.2011, 23:27) тогда ...   7.12.2011, 13:57
- - Гость_Кабельщик_*   Измеряли в обоих РУ (длины 15 и 40 метров остальн...   25.11.2011, 22:29
- - belok5   т.е. на концах? вообще, вспоминая свой опыт монтаж...   25.11.2011, 22:39
- - Гость_Кабельщик_*   увы нет т.к. уже два раза переразделывали кабели ...   25.11.2011, 22:53
- - belok5   токи, как я понимаю, одинаковы?   25.11.2011, 22:58
- - Гость_Кабельщик_*   Да, кабели подключены паралельно.   25.11.2011, 23:04
|- - Evdbor   Цитата(belok5 @ 25.11.2011, 22:58) токи, ...   26.11.2011, 9:42
|- - Аккомо-Т   Цитата(Evdbor @ 26.11.2011, 12:42) А длин...   27.11.2011, 17:30
- - belok5   может, все дело тогда в качестве кабеля? у нас же ...   25.11.2011, 23:17
- - Гость_Кабельщик_*   Длины кабелей одинаковы, пофазно токи не меряли. С...   26.11.2011, 14:34
- - Carpovich   Нессиметричная нагрузка?   26.11.2011, 15:23
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Carpovich @ 26.11.2011, 15:23) Нес...   27.11.2011, 16:14
- - nikit73   Подскажите как перевести ток по низкой стороне на ...   27.11.2011, 16:47
- - с2н5он   не до такой же степени - 30 гр.   27.11.2011, 17:35
- - duz   Нечто было подобное в практике. Четыре кабеля шло ...   28.11.2011, 21:20
- - uvk2   Ещё бы предположить низкое качество алюминия.   28.11.2011, 23:31
- - protector   Ну раз длина, сечение одинаковы, еще и включены па...   29.11.2011, 2:16
- - АХЕЗ   Может, менее проводимый? Проводимость-величина обр...   29.11.2011, 11:30
|- - protector   Цитата(АХЕЗ @ 29.11.2011, 11:30) Может, м...   29.11.2011, 12:46
|- - ЛЕША   Цитата(protector @ 29.11.2011, 16:46) При...   29.11.2011, 14:16
|- - protector   Цитата(ЛЕША @ 29.11.2011, 14:16) Q=I*I*R*...   29.11.2011, 14:45
|- - ЛЕША   Понятно,что-то объяснять бесполезно. Вам бы тоже б...   29.11.2011, 16:33
- - scasi   Цитата(Гость_Кабельщик_* @ 26.11.2011, 0...   9.12.2011, 10:43
- - Гость   измерте R каждой жилы, потом подумаем   12.12.2011, 10:35
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 12.12.2011, 9:35) измерте ...   15.12.2011, 20:12
- - Гость_zemnoi_*   Пожалуй рано паниковать до 80-90 градусов рабочий ...   17.12.2011, 21:18
- - push   предлагаю посмотреть оболочку (АСБГ - свинцовая бр...   13.1.2012, 9:05