| Гость_Гость_Кабельщик_*_* |
25.11.2011, 21:44
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте, от генератора 6 мВт токовая нагрузка 725А отходит 3 кабеля 3х185 марки АСБГ. Два кабеля нагреваются до температуры 50 градусов, температура третьего доходит до 80 градусов. обтяжка и опрессовка хорошая. В чем может быть проблема? Спасибо.
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Кабельщик_*_* |
26.11.2011, 14:34
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Длины кабелей одинаковы, пофазно токи не меряли. Сечение кабелей не занижено (при пререопрессовке наконесники одинаково туго заходили).
Спасибо всем за ответы, сегодняна работе приняли решение прокладывать четвертую нитку кабеля. |
|
|
Гость_Кабельщик_* греется кабель 25.11.2011, 21:44
с2н5он кабели где проложены - в земле, воздухе?
если возд... 25.11.2011, 22:06
Sokoloff79 блуждающие токи 25.11.2011, 22:06
Гость_Кабельщик_* кабели проложены по воздуху, греются по всей длине... 25.11.2011, 22:12
belok5 в каких местах кабеля производились замеры? 25.11.2011, 22:18
с2н5он тогда думается сечение занижено, учитывая ещё то, ... 25.11.2011, 22:27
energetik.uf Цитата(с2н5он @ 25.11.2011, 23:27) тогда ... 7.12.2011, 13:57
Гость_Кабельщик_* Измеряли в обоих РУ (длины 15 и 40 метров остальн... 25.11.2011, 22:29
belok5 т.е. на концах? вообще, вспоминая свой опыт монтаж... 25.11.2011, 22:39
Гость_Кабельщик_* увы нет т.к. уже два раза переразделывали кабели ... 25.11.2011, 22:53
belok5 токи, как я понимаю, одинаковы? 25.11.2011, 22:58
Гость_Кабельщик_* Да, кабели подключены паралельно. 25.11.2011, 23:04
Evdbor Цитата(belok5 @ 25.11.2011, 22:58) токи, ... 26.11.2011, 9:42
Аккомо-Т Цитата(Evdbor @ 26.11.2011, 12:42) А длин... 27.11.2011, 17:30
belok5 может, все дело тогда в качестве кабеля? у нас же ... 25.11.2011, 23:17
Carpovich Нессиметричная нагрузка? 26.11.2011, 15:23
Гость сочувствующий Цитата(Carpovich @ 26.11.2011, 15:23) Нес... 27.11.2011, 16:14
nikit73 Подскажите как перевести ток по низкой стороне на ... 27.11.2011, 16:47
с2н5он не до такой же степени - 30 гр. 27.11.2011, 17:35
duz Нечто было подобное в практике. Четыре кабеля шло ... 28.11.2011, 21:20
uvk2 Ещё бы предположить низкое качество алюминия. 28.11.2011, 23:31
protector Ну раз длина, сечение одинаковы, еще и включены па... 29.11.2011, 2:16
АХЕЗ Может, менее проводимый? Проводимость-величина обр... 29.11.2011, 11:30
protector Цитата(АХЕЗ @ 29.11.2011, 11:30) Может, м... 29.11.2011, 12:46
ЛЕША Цитата(protector @ 29.11.2011, 16:46) При... 29.11.2011, 14:16
protector Цитата(ЛЕША @ 29.11.2011, 14:16) Q=I*I*R*... 29.11.2011, 14:45
ЛЕША Понятно,что-то объяснять бесполезно. Вам бы тоже б... 29.11.2011, 16:33
scasi Цитата(Гость_Кабельщик_* @ 26.11.2011, 0... 9.12.2011, 10:43
Гость измерте R каждой жилы, потом подумаем 12.12.2011, 10:35
Roman D Цитата(Гость @ 12.12.2011, 9:35) измерте ... 15.12.2011, 20:12
Гость_zemnoi_* Пожалуй рано паниковать до 80-90 градусов рабочий ... 17.12.2011, 21:18
push предлагаю посмотреть оболочку (АСБГ - свинцовая бр... 13.1.2012, 9:05![]() ![]() ![]() |
|