Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

греется кабель

Гость_Гость_Кабельщик_*_*
сообщение 25.11.2011, 21:44
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, от генератора 6 мВт токовая нагрузка 725А отходит 3 кабеля 3х185 марки АСБГ. Два кабеля нагреваются до температуры 50 градусов, температура третьего доходит до 80 градусов. обтяжка и опрессовка хорошая. В чем может быть проблема? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Кабельщик_*_*
сообщение 25.11.2011, 23:04
Сообщение #2





Гости






Да, кабели подключены паралельно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Кабельщик_*   греется кабель   25.11.2011, 21:44
- - с2н5он   кабели где проложены - в земле, воздухе? если возд...   25.11.2011, 22:06
- - Sokoloff79   блуждающие токи   25.11.2011, 22:06
- - Гость_Кабельщик_*   кабели проложены по воздуху, греются по всей длине...   25.11.2011, 22:12
- - belok5   в каких местах кабеля производились замеры?   25.11.2011, 22:18
- - с2н5он   тогда думается сечение занижено, учитывая ещё то, ...   25.11.2011, 22:27
|- - energetik.uf   Цитата(с2н5он @ 25.11.2011, 23:27) тогда ...   7.12.2011, 13:57
- - Гость_Кабельщик_*   Измеряли в обоих РУ (длины 15 и 40 метров остальн...   25.11.2011, 22:29
- - belok5   т.е. на концах? вообще, вспоминая свой опыт монтаж...   25.11.2011, 22:39
- - Гость_Кабельщик_*   увы нет т.к. уже два раза переразделывали кабели ...   25.11.2011, 22:53
- - belok5   токи, как я понимаю, одинаковы?   25.11.2011, 22:58
- - Гость_Кабельщик_*   Да, кабели подключены паралельно.   25.11.2011, 23:04
|- - Evdbor   Цитата(belok5 @ 25.11.2011, 22:58) токи, ...   26.11.2011, 9:42
|- - Аккомо-Т   Цитата(Evdbor @ 26.11.2011, 12:42) А длин...   27.11.2011, 17:30
- - belok5   может, все дело тогда в качестве кабеля? у нас же ...   25.11.2011, 23:17
- - Гость_Кабельщик_*   Длины кабелей одинаковы, пофазно токи не меряли. С...   26.11.2011, 14:34
- - Carpovich   Нессиметричная нагрузка?   26.11.2011, 15:23
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Carpovich @ 26.11.2011, 15:23) Нес...   27.11.2011, 16:14
- - nikit73   Подскажите как перевести ток по низкой стороне на ...   27.11.2011, 16:47
- - с2н5он   не до такой же степени - 30 гр.   27.11.2011, 17:35
- - duz   Нечто было подобное в практике. Четыре кабеля шло ...   28.11.2011, 21:20
- - uvk2   Ещё бы предположить низкое качество алюминия.   28.11.2011, 23:31
- - protector   Ну раз длина, сечение одинаковы, еще и включены па...   29.11.2011, 2:16
- - АХЕЗ   Может, менее проводимый? Проводимость-величина обр...   29.11.2011, 11:30
|- - protector   Цитата(АХЕЗ @ 29.11.2011, 11:30) Может, м...   29.11.2011, 12:46
|- - ЛЕША   Цитата(protector @ 29.11.2011, 16:46) При...   29.11.2011, 14:16
|- - protector   Цитата(ЛЕША @ 29.11.2011, 14:16) Q=I*I*R*...   29.11.2011, 14:45
|- - ЛЕША   Понятно,что-то объяснять бесполезно. Вам бы тоже б...   29.11.2011, 16:33
- - scasi   Цитата(Гость_Кабельщик_* @ 26.11.2011, 0...   9.12.2011, 10:43
- - Гость   измерте R каждой жилы, потом подумаем   12.12.2011, 10:35
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 12.12.2011, 9:35) измерте ...   15.12.2011, 20:12
- - Гость_zemnoi_*   Пожалуй рано паниковать до 80-90 градусов рабочий ...   17.12.2011, 21:18
- - push   предлагаю посмотреть оболочку (АСБГ - свинцовая бр...   13.1.2012, 9:05


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 9:10
Rambler's Top100     