![]() показания счётчиков , разность между показаниями счётчика и изм. приборами |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() показания счётчиков , разность между показаниями счётчика и изм. приборами |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.11.2011 Пользователь №: 25123 ![]() |
Стоят два счётчика Меркурий 230 ART-03 CN.
Схема подключения собрана правильно. но просматривая фазные токовые нагрузки на табло счётчика, разность между фактической силой тока и показаниями счётчиков составляет: 1-ый: в 10 раз меньше показания счётчика. 2-ой: в 30 раз меньше показания счётчика. В чём неисправность? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
даже если один 400/5 все равно не то
1. левые подключения - но слишком разница велика 2. неисправны клещи 3. счетчики неисправны не помню, в него можно вбить Ктр, как в ЦЭ2727 снять счетчики, дать нагрузку 5 А и увидеть врет или нет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |