Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

показания счётчиков , разность между показаниями счётчика и изм. приборами

ххххх
сообщение 25.11.2011, 12:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.11.2011
Пользователь №: 25123



Стоят два счётчика Меркурий 230 ART-03 CN.
Схема подключения собрана правильно.
но просматривая фазные токовые нагрузки на табло счётчика, разность между фактической силой тока и показаниями счётчиков
составляет:
1-ый: в 10 раз меньше показания счётчика.
2-ой: в 30 раз меньше показания счётчика.
В чём неисправность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 25.11.2011, 15:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



даже если один 400/5 все равно не то
1. левые подключения - но слишком разница велика
2. неисправны клещи
3. счетчики неисправны
не помню, в него можно вбить Ктр, как в ЦЭ2727
снять счетчики, дать нагрузку 5 А и увидеть врет или нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 11:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены