сообщение 19.7.2011, 7:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 19.7.2011
Пользователь №: 23642



Здравстуйте товарищи электрики и не электрики, как я.
Появилась у меня проблема. Буквально вчера начало происходить, может и до этого было но не замечал. Суть проблемы - греется угол стыка панелей (две фасадные и одна внутриквартирная) под самым потолком. При этом слышнен гул как у трансформатора, и порой возникает треск как при КЗ. Дом пятиэтажный панельный, этаж как раз пятый. Серию дома не знаю, могу только внешне описать. Хрущевка, на панелях защитный наружный слой выполнен из мелкого мрамора или чего-то подобного, цвет панелей серый. Год постройки 1980.
Что за ерунда понять на смог даже электрик вызванный из обслуживающей организации.
У меня есть версия, что где-то имеется пробой дающий напряжение на всю конструкцию здания, ибо каркас в плитах как никак металлический. И где-то как раз у меня в квартире между закладной конструкцией и "косынкой" (кажется так называется деталь которой сваривают две закладные) происходит разряд. со стороны спальни угол теплый. Со стороны кухни пальцы терпят только насколько секунд. Такая там температура.
Хотелось бы услышать ваши предположения что это за хрень. И ваши предложения чего мне делать.
В приложении примерная схемка расположения панелей и проблемного места (показано красным цветом).

Сообщение отредактировал maxgravis - 19.7.2011, 7:01
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 22.11.2011, 7:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Это крайний вариант, долбить стену. Нужно ноль проверить и отремонтировать по всей видимости. Если уж совсем ни как не хотят в управляющей компании, думаю резинового коврика под ногами или деревянной, стеклопластиковой стремянки будет достаточно. Главное не хвататься руками за две плохо контачихся металлических частей панели одновременно.
И кстати еще вариант проблемы, может общий ноль и не причем, возможно кто-то из жильцов хищение энергии осуществляет, используя арматуру панелей как ноль?

Сообщение отредактировал Работник - 22.11.2011, 7:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 22.11.2011, 12:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Работник @ 22.11.2011, 11:29) *
И кстати еще вариант проблемы, может общий ноль и не причем, возможно кто-то из жильцов хищение энергии осуществляет, используя арматуру панелей как ноль?

не знаю почему, но я об этом тоже подумал. Хотя тогда какого же сечения должен быть кабель у людей. А может все же не в электричестве дело, а в стыковке плит? Дом гуляет, отсюда и странные звуки и нагрев. трещин нет, тепловизором гляньте дом с улицы и дома. Он покажет места трещин и местных нагревов. за подобный вызов отдадите от 1500 до 4000р., за то на руках будете иметь картинки с прибора!!!

Сообщение отредактировал scasi - 22.11.2011, 12:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxgravis
сообщение 23.11.2011, 11:41
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 19.7.2011
Пользователь №: 23642



Цитата(scasi @ 22.11.2011, 16:22) *
не знаю почему, но я об этом тоже подумал. Хотя тогда какого же сечения должен быть кабель у людей. А может все же не в электричестве дело, а в стыковке плит? Дом гуляет, отсюда и странные звуки и нагрев.

дому уже 31 год, сколько можно гулять, устаканился уже поди.
стали меня посещать мысли что кто-то все-таки какую-то байду включает. сегодня пришел домой на обед. тишина. попробую контролировать переодичность появления "симптомов". если будет продолжаться с какой-то переодичностью, то тут все ясно - надо искать гада. и все таки находить закладную и наваривать её.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.11.2011, 13:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(maxgravis @ 23.11.2011, 14:41) *
то тут все ясно - надо искать гада.

1 УЗО есть? У соседей? Утечку можно проверить токовыми клещами.
2 Обогрев ливневой канализации (антиобледенение) или крыши или что то подобное не проводилось?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxgravis
сообщение 25.11.2011, 4:24
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 19.7.2011
Пользователь №: 23642



Цитата(ink_elec @ 23.11.2011, 17:23) *
1 УЗО есть? У соседей? Утечку можно проверить токовыми клещами.
2 Обогрев ливневой канализации (антиобледенение) или крыши или что то подобное не проводилось?

1. УЗО - это автомат с дополнительной кнопкой (я в электрике не силен так что извините)? проходил помнится по этажам, смотрел у кого какие автоматы стоят. УЗО не заметил. если не трудно поясните разницу между УЗО и обычным автоматом, простыми словами. и что лучше ставить из этого.
2. неа
Цитата
Вот когда стенка упадет на ногу, или крыша на голову вспомните. У металла как и у многих вещей есть усталостный дефект. Так что ждите и смотрите. А наводку электрического характера можно и простой китайской отверткой посмотреть, ее к проводу подносишь и она светится!

да поди не упадет. про усталость вкурсе, поэтому и хочу потом разбить угол и наварить ещё какую нить арматурину. за совет про индикатор - большое спасибо! Кстати я из Гурьевска. а вы из какого города?
Цитата
Непостоянство нагрева может объясняться пропаданием контакта в панели( тепловые колебания типа). Пока контакта нет, ток нуля идет другим путем. Возможно, что главный щит нипричем, а виноват ноль на этажах. Если главный щит в подвале, то ток с него стекал бы скорее всего в землю, а не в вашу чудо - панель. Есть вероятность, что этажем выше где-нибудь передавлен нулевой провод. Можно попробовать измерить напряжение между нулями разных этажей, когда будет опять такое явление.

у меня последний этаж. а электриков из нашей обслуживающей я думаю врятли заставишь. и вообще у меня сомнения, знают ли они про такое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- maxgravis   Коротит проводка, там где её в принципе не должно быть   19.7.2011, 7:00
- - с2н5он   пробки (автоматы) вырубает? в месте нагрева индик...   19.7.2011, 7:10
- - Работник   Скорее не КЗ, обрыв нуля похоже. В какой-нибудь кв...   19.7.2011, 7:21
- - элкъ   если выключаете автоматы на квартиру проблема не и...   19.7.2011, 8:18
- - savelij®   Цитата(maxgravis @ 19.7.2011, 8:00) ... С...   19.7.2011, 9:09
- - Volt380   чтоб прогреть бтон до такой степени, энергия должн...   19.7.2011, 9:54
|- - Шаровая молния   Цитата(Volt380 @ 19.7.2011, 9:54) оказало...   19.7.2011, 10:07
|- - Volt380   Цитата(Шаровая молния @ 19.7.2011, 10:07)...   19.7.2011, 21:42
- - maxgravis   Цитатапробки (автоматы) вырубает? в месте нагрева ...   19.7.2011, 10:07
- - S-cream   Цитатавообще как считаете может в углу по потолку ...   19.7.2011, 10:16
|- - Шаровая молния   Цитата(S-cream @ 19.7.2011, 10:16) В...   19.7.2011, 18:37
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Шаровая молния @ 19.7.2011, 18:37)...   19.7.2011, 21:17
|- - Шаровая молния   Цитата(Гость сочувствующий @ 19.7.2011, 21...   20.7.2011, 0:02
- - maxgravis   Цитата(Volt380 @ 19.7.2011, 13:54) чтоб п...   19.7.2011, 10:36
- - Гость_Дмитрий_*   Ну тогда весь подъезд надо отключить и посмотреть,...   19.7.2011, 10:37
|- - maxgravis   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 19.7.2011, 14:37...   19.7.2011, 10:41
- - Sinus   ВРУ дома, (подвал большой шкаф) отгорел нуль питаю...   19.7.2011, 11:27
|- - Apisx   Цитата(Sinus @ 19.7.2011, 19:27) ВРУ дома...   19.7.2011, 15:00
|- - сергей_абрамов   Цитата(Apisx @ 19.7.2011, 13:00) И я тако...   19.7.2011, 15:40
- - Гость_Дмитрий_*   Такое было бы возможно только в одном единственном...   19.7.2011, 16:25
|- - Apisx   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 19.7.2011, 23:25...   19.7.2011, 16:57
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(Apisx @ 19.7.2011, 16:57) Я так по...   19.7.2011, 17:58
- - Гость_Fedor_*   А я один раз нашёл провод, заложенный ещё строител...   19.7.2011, 16:33
- - maxgravis   Мужики, офигеете! Вчера было выключение выключ...   20.7.2011, 5:58
- - Sinus   У ВАС в доме ОТГОРЕЛ нуль в ВРУ! Электроприбор...   20.7.2011, 6:19
|- - maxgravis   Цитата(Sinus @ 20.7.2011, 10:19) У ВАС в ...   20.7.2011, 7:34
|- - Шаровая молния   Цитата(maxgravis @ 20.7.2011, 7:34) говор...   22.7.2011, 17:11
- - Sinus   Цитатат.к. проблема исчезла сама собой. ИМХО не на...   20.7.2011, 8:07
|- - maxgravis   Цитата(Sinus @ 20.7.2011, 12:07) ИМХО не ...   22.11.2011, 7:10
|- - SerJant27   Цитата(maxgravis @ 22.11.2011, 8:10) мда....   22.11.2011, 11:28
- - Volt380   может они пошли и молча всё исправили, просто не х...   20.7.2011, 8:56
- - Работник   Это крайний вариант, долбить стену. Нужно ноль про...   22.11.2011, 7:29
|- - scasi   Цитата(Работник @ 22.11.2011, 11:29) И кс...   22.11.2011, 12:22
|- - maxgravis   Цитата(scasi @ 22.11.2011, 16:22) не знаю...   23.11.2011, 11:41
|- - ink_elec   Цитата(maxgravis @ 23.11.2011, 14:41) то ...   23.11.2011, 13:23
||- - maxgravis   Цитата(ink_elec @ 23.11.2011, 17:23) 1 УЗ...   25.11.2011, 4:24
||- - scasi   Цитата(maxgravis @ 25.11.2011, 8:24) да п...   25.11.2011, 12:34
|- - scasi   Цитата(maxgravis @ 23.11.2011, 15:41) дом...   23.11.2011, 13:37
- - Романонь   Поговорите невзначай с соседями. Скажите, что вызы...   22.11.2011, 19:15
- - protector   Непостоянство нагрева может объясняться пропадание...   23.11.2011, 18:28
- - с2н5он   УЗО автомат пысы: не рекламы ради   25.11.2011, 8:23
- - maxgravis   scasi пробовал я индикатором. нифига не говорит. к...   2.12.2011, 9:53
|- - Aleks 72   Цитата(maxgravis @ 2.12.2011, 12:53) scas...   2.12.2011, 20:53
- - Sinus   Цитатакак никак а бетон диэлектрик. Никогда, ником...   3.12.2011, 2:36
|- - Volt380   Цитата(Sinus @ 3.12.2011, 2:36) Никогда, ...   3.12.2011, 15:04
- - Гость_Лена_*   у меня в доме такая же проблема. чем это опасно? к...   9.9.2012, 23:13
- - push   Тоже сталкивался с такой бедой. Выкрошен кусок пли...   10.9.2012, 8:45
- - Volt380   господи, так это ж дармовое электричество! раз...   10.9.2012, 9:29
- - push   Гы, как ва себе это представляете - ИСКАТЬ? Я в то...   11.9.2012, 3:31
|- - Гость сочувствующий   Цитата(push @ 11.9.2012, 3:31) Гы, как ва...   11.9.2012, 17:43
- - Volt380   как искать? ну для начала попробовать методом искл...   11.9.2012, 10:54
- - push   Давно это было, да и при чем тут схема? Плиту пред...   12.9.2012, 4:34
|- - Гость сочувствующий   Да не занулялась преднамеренно никогда арматурная ...   12.9.2012, 20:48
- - push   Вы хотите сказать что металлический каркас здания ...   13.9.2012, 5:06
|- - Гость сочувствующий   Схема электроснабжения жилых домов в те времена вы...   13.9.2012, 13:23
- - push   А вот тут ошибаетесь. Помимо зануления существовал...   14.9.2012, 4:19
|- - Гость сочувствующий   Цитата(push @ 14.9.2012, 4:19) А вот тут ...   14.9.2012, 5:05
|- - Гость сочувствующий   Цитата(push @ 14.9.2012, 4:19) А вот тут ...   16.9.2012, 13:22
- - push   Эт я так сказать обобщил. Прошу прощенья. Конечно ...   17.9.2012, 5:46
|- - Гость сочувствующий   Цитата(push @ 17.9.2012, 5:46) Так что зр...   17.9.2012, 7:48
- - push   Ну если по сути вопроса, то мое мнение такое:.Имее...   18.9.2012, 8:27