4.5.2005, 18:11
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 16.11.2004 Пользователь №: 1932 |
Короткие замыкания возникают из-за пробоя или перекрытия изоляции, обрывов проводов, ошибочных действий персонала (включение под напряжение заземленного оборудования, отключения разъеденителей под нагрузкой) и другие причины.
Все понятно, но непонятно как возникает коза при отключении разъеденителей под нагрузкой? Сам я с разъединителями практически не знаком Братья электрики помогите -------------------- R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru |
|
|
![]() |
31.1.2007, 17:09
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 |
Цитата Я читал (по-английски) про ситуацию на 500 кВ. Действительно, отключили реактор (дроссель такой Smile ), который компенсирует ёмкость линии. Энергия, конечно, не "запасена" в реакторе и линии, но нагрузка чисто реактивная. Там справа спаренный газовый расцепитель, один из них залип, другой пробило, и пошла лесенка в небеса, пока руками не отрубили выше по линии. Действительно, проблемы были, поэтому фиксировали эксперимент на видео.
Во-первых, с чего Вы взяли, что отключили именно реактор? Во-вторых, энергия как раз то запасна в линии, и если линия длинная - то энергия огромная. Уже при 110кВ при длине линии 5 километров и выше запрещено отключать линию разъединителем, так как при этом горит сильнейшая дуга. Да и на 330 кВ, когда разъединителем гасишь секцию (длина которой метров 10 и не подключено абсолюно никакой нагрузки)), у то дуга горит так, что стоять под разъединителем страшно. Так что тут отключился обычный разъединитель на 500кВ, две фазы отключились нормально, а третья с дугой. Вероятно на этой фазе неполнофазный режим на выключателе. Вот и получилось, что 1 фаза разъединителя рвала ток (будь то хоть ток нагрузки, хоть зарядный ток длинной линии, хоть ток намагничивания мощного АТ). |
|
|
MegaOm Короткое замыкание 4.5.2005, 18:11
сергей_абрамов При отключение разъеденителей возникает дуга, Напр... 4.5.2005, 21:03
Viktor2004 Пробивная прочность сухого воздуха примерно 30кV н... 4.5.2005, 21:37
MegaOm Спаасибо, теперь я понял 4.5.2005, 22:10
Tchernishev Небольшая поправка. При размыкании контатктов разъ... 12.12.2006, 20:16
Лёха ЦитатаВ момент размыкания сети, особенно с индукти... 12.12.2006, 20:59
gomed12 Добавлю. При размыкании возникает дуга и
Цитата(Vi... 12.12.2006, 21:08
Феодор Вот дуга, 500 кВ, отключили, похоже, руками:
http... 13.12.2006, 0:01
Flash Феодор Круто!!! Я такого не видел, только слышал. 13.12.2006, 9:28
Roman D Цитата("Лёха")А при отключении разъедини... 13.12.2006, 11:59
Джин Цитата(Феодор)Вот дуга, 500 кВ, отключили, похоже,... 26.1.2007, 23:04
ScorpionXXX Джин
ЦитатаГоспода, может знает кто, как данные ви... 28.1.2007, 7:14
Феодор Я читал (по-английски) про ситуацию на 500 кВ. Дей... 29.1.2007, 7:41
Roman D Цитата(Феодор) Энергия, конечно, не "зап... 30.1.2007, 7:06
Феодор Разумеется, только знак меняется 120 раз в секунду... 30.1.2007, 20:21
Игоррр Лёха
По линии 110 кВ, откуда значение 5 км? 31.1.2007, 20:21
Феодор Взял вот с этой страницы:
http://205.243.100.155/... 1.2.2007, 1:49
Лёха ЦитатаПо линии 110 кВ, откуда значение 5 км?
По ПТ... 2.2.2007, 19:33
Феодор Наступило взаимопонимание. Более подробно, газовы... 2.2.2007, 22:16
Игоррр Лёха
У нас разъеденителями зарядный ток ВЛ отключа... 3.2.2007, 19:50
Лёха ЦитатаУ нас разъеденителями зарядный ток ВЛ отключ... 3.2.2007, 20:25
Игоррр Лёха
Дык в том то и дело что есть И гасить приход... 4.2.2007, 7:29
Roman D Цитата(Viktor2004)Пробивная прочность сухого возду... 9.2.2007, 16:06
Джин Был случай такой.
Восемь ячеек в ряд, с ВМГ-10, в... 14.2.2007, 14:13
Roman D Цитата(Джин)Отчего перекрыло, до сих пор понять не... 14.2.2007, 16:43
Джин Да не, не изолятор. Мы шины почистили, изоляторы п... 14.2.2007, 17:39
Tchernishev Кстати по поводу перекрытия скорее всего более дос... 16.2.2007, 1:14
Roman D Цитата(Tchernishev)Это - случайное событие, бывает... 16.2.2007, 10:02![]() ![]() ![]() |
|