Прямой пуск АД |
| Гость_Кирилл_* |
25.11.2004, 10:09
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Помогите молодому специалисту. Двигатель АИР180М4У3 (Рн=30кВт, Iн=56 А) с вентиляторной нагрузкой на валу включается прямым пуском (пускатель ПМЛ-410004). Установленный автомат ВА47-29 63А в момент пуска отключается тепловым расцепителем (производитель говорит, что при I=2,55Iн время отключения тепловым расцепителем от 1 сек.).
Какой автомат мне применить, чтобы небыло отключений, но и в тоже время соблюсти селективность? Раньше применялись АЕ2046, сейчас их сложно достать. E-mail guayava-k@yandex.ru |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
18.2.2005, 14:58
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Установленный автомат ВА47-29 63А в момент пуска отключается тепловым расцепителем (производитель говорит, что при I=2,55Iн время отключения тепловым расцепителем от 1 сек.).
Насколько я понимаю данный автомат является детищем ИЭК, и по всей видимости С типа. Данный тип автоматов не предназначен для установки в цепях защиты электродвигателей. Тип С подходит для установки в квартирах и прочих цепях где нет больших пусковых токов. Тип В - 3-5 Iном (ниразу не видел в продаже) Тип С - 5-10 Iном Тип D - 10-20 Iном Ищи тип D и ставь, ( у ДЭК данный тип есть в производстве),или ставь автомат типа АЕ . Сам неоднократно менял автоматы с С типа на D, после замены не вышибает. Если мои предположения верны то будь добр ответь. |
|
|
Кирилл Прямой пуск АД 25.11.2004, 10:09
Гость http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe42.html
... 14.2.2005, 16:46
Гость I=2,55Iн
Помоему маловато!
Для двигателей с прямым... 14.2.2005, 22:29
сергей_абрамов Разберись в чём причина срабатывания автомата? Нек... 15.2.2005, 19:07
Pavel Купи специальный автома защиты двигателей. У нас н... 18.2.2005, 12:52![]() ![]() ![]() |
|