Прямой пуск АД

Гость_Кирилл_*
сообщение 25.11.2004, 10:09
Сообщение #1





Гости






Помогите молодому специалисту. Двигатель АИР180М4У3 (Рн=30кВт, Iн=56 А) с вентиляторной нагрузкой на валу включается прямым пуском (пускатель ПМЛ-410004). Установленный автомат ВА47-29 63А в момент пуска отключается тепловым расцепителем (производитель говорит, что при I=2,55Iн время отключения тепловым расцепителем от 1 сек.).
Какой автомат мне применить, чтобы небыло отключений, но и в тоже время соблюсти селективность? Раньше применялись АЕ2046, сейчас их сложно достать.
E-mail guayava-k@yandex.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Pavel_*
сообщение 18.2.2005, 12:52
Сообщение #2





Гости






Купи специальный автома защиты двигателей. У нас на такие токи не делают, придется брать Шнайдер, или аналог. Они как раз и расчитаны на бросок тока 12-14 крат от номинала. Но учти что стоят они другие деньги-например GV3ME 40-63А=140 у.е.
(ток выбирай исходя из данных двигателя)
Софтстартер на такую мощность будет стоить от 700,
частотник от 2500
Вернуться в начало страницы