Помогите молодому специалисту. Двигатель АИР180М4У3 (Рн=30кВт, Iн=56 А) с вентиляторной нагрузкой на валу включается прямым пуском (пускатель ПМЛ-410004). Установленный автомат ВА47-29 63А в момент пуска отключается тепловым расцепителем (производитель говорит, что при I=2,55Iн время отключения тепловым расцепителем от 1 сек.).
Какой автомат мне применить, чтобы небыло отключений, но и в тоже время соблюсти селективность? Раньше применялись АЕ2046, сейчас их сложно достать. E-mail guayava-k@yandex.ru |
|
|
![]() |
| Гость_Pavel_* |
18.2.2005, 12:52
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Купи специальный автома защиты двигателей. У нас на такие токи не делают, придется брать Шнайдер, или аналог. Они как раз и расчитаны на бросок тока 12-14 крат от номинала. Но учти что стоят они другие деньги-например GV3ME 40-63А=140 у.е.
(ток выбирай исходя из данных двигателя) Софтстартер на такую мощность будет стоить от 700, частотник от 2500 |
|
|
Кирилл Прямой пуск АД 25.11.2004, 10:09
Гость http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe42.html
... 14.2.2005, 16:46
Гость I=2,55Iн
Помоему маловато!
Для двигателей с прямым... 14.2.2005, 22:29
сергей_абрамов Разберись в чём причина срабатывания автомата? Нек... 15.2.2005, 19:07