Прошу помощи в разрешении не сложной для опытного инженера, но сложной для меня задачи!
Дано: здание, с установленными пожарными извещателями, от которых сигналы транслируются в другое здание на ППС-3 посредством кабеля ТПП-30х2х0,5. В первом устанавливаются кондиционеры, питающиеся от силового щита ЩС, и которые при пожаре должны отключаться. Предлагается: для отключения кондиционеров применить устройство коммутационное УК-4 (http://alay.com.ua/1/4/17/). Вопрос: как с помощью этого всего произвести отключение кондиционеров? куда установить УК-4? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Цитата люди неужели не знаите, сущ. две стандартные схемы отключения вентиляции при пожаре:
1) Через пускатель и промежуточное реле, при этом добавляется возможность ручного управления 2) С помощью независимого расцепителя автоматического выключателя, такие расцепители есть к ИЭК, АВВ да вроде и у других видел, схема отличается офигенной простотой, при у каждого пульта пож.сигнализации есть выходы на отключение вентиляции при срабатывании извещателей, эти два конца подаем на катушку независимого расцепителя, а он при пожаре отключает автомат на вводе в щиток, и всю приточную вентиляцию. Включить все обратно можно только подняв рычаг автомата. Да, тяжелый случай - когда в лом перелистнуть страницу.... А расцепители в основном 220В, а контакты пож. сигнализаций - до 12В |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 10:23 |
|
![]() |