![]() почему греется и отключается автомат??? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() почему греется и отключается автомат??? |
Гость_Sergey spb_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, впервые столкнулся с подобной проблемой... Греется и отключается автомат на группе освещения ABB -6A(новый) , нагрузка примерно 1,1 Квт , если я правильно понимаю это 5 А??? Отключается примерно через 5-10 минут работы.. На других линиях нагрузка примерно 800-900Вт и такая же ерунда, только отключаются попозже....Мне сказали , что возможно плохие автоматы , точнее – китайские (но вроде похожи на фирменные) .Кстати как отличить фирменные от китайских?? Заменил автоматы на Легран 10А , за пару часов вроде не отключались, но они тоже достаточно сильно греются и это меня совсем не радует...Это вообще нормально??? Как я понимаю , 10А это 2,2Квт , почему же автомат работающий в пол мощности так греется??? Или может я чего-то недопонимаю?? Может причина вообще в чём-то другом?? Подскажите плиз, оч нужно....
Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Тоха_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
На 7 кВт лучше брать 4 кв. (где-то есть правило вроде в СП), автомат греется не из-за контакта, может в другом случае но не в этом, расчетный ток для 1,1 кВт где-то 5,4+учитывать коэффициент К, получается впритык, вот он и греется.
Косинус для современных светильников с ЛЛ не 0,8, а 0,92 (при электронном балласте). Всегда лучше ставить автомат по длительно допустимому току провода(кабеля) на 10А для освещения, и 16А(25А) на розетки, разумеется если по расчету проходит. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |