Расчет токов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет токов |
25.10.2011, 6:21
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.10.2011 Из: ХМАО Пользователь №: 24710 |
Как рассчитать суммарный ток на СШ-6кВ если включен БСК 1350 кВАР и не работает амперметр на вводе?
|
|
|
![]() |
16.11.2011, 14:28
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1075 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Реактивный номинальный действующий ток одной фазы
1350кВАР:6кВ:3=75А (если 6кВ - фазное напряжение). 1350кВАР:6кВ:1,73:3=43,3А (если 6кВ - линейное напряжение). |
|
|
Gabik Расчет токов 25.10.2011, 6:21
Anatoli клещами померять проще 7.11.2011, 2:03
Gabik Цитата(Anatoli @ 7.11.2011, 4:03) клещами... 16.11.2011, 12:30
с2н5он тогда по мощности, но это будет расчетный, а не фа... 16.11.2011, 14:28![]() ![]() ![]() |
|