Горит вся ком.техника. , Происходит скачек напряжения и горот вся ком. и видеонаблюдение

serg.k
сообщение 9.11.2011, 21:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 2.11.2011
Пользователь №: 24869



Увожаемые господа. прошу помочь в следующей проблеме.
Есть Один объект (магазинчик), у него в период с ноября по апрель происходит скачек напряжения, и горит вся эл.техника, может даже несколько раз за ночь. Если брать более детально с интересного:
1)Когда я первый раз приехал на этот объект, администратор начал мне рассказывать интересные истории, что если поставить автомобиль в одном месте (позже я выяснил, что рядом идет заземление на контур) то через сигналку не получится открыть или закрыть автомобиль. Я не поверил, но мне провели эксперемент, и в децствительнойсти, пульт д.у. не работал, только откатили машину на 3 метра, все заработало.
2) Делал замеры на высхие гармоники. По данным что я вижу, гармоники по току№3 доходят до 35%
3) Чаеще всего скачки напряжения происходят после дождей, когда земля впятает воду, либо когда подмораживает. В зимний период происходит, когда днем слякоть, а ночью морозит.

Данная ситуация началась 2 года назад. Никаких предпосылок небыло.
Что вы можете посоветовать и как с этим бороться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
prude
сообщение 15.11.2011, 18:53
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Ох любят идти, от сложного к простому. Сигналу пока исключите. Контур, металлосвязь. чудес не бывает главное терпение...

Сообщение отредактировал prude - 15.11.2011, 18:54


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- serg.k   Горит вся ком.техника.   9.11.2011, 21:56
- - с2н5он   а кроме контура под землёй есть что?   9.11.2011, 22:09
- - serg.k   самое интересное что нет...кабель к трансорматору ...   9.11.2011, 22:22
- - с2н5он   имелось ввиду вообще какие коммуникации, есть под ...   9.11.2011, 22:35
- - serg.k   ничего нет...   9.11.2011, 22:36
- - -Mike-   Вероятно источником помехи является мощный тиристо...   10.11.2011, 11:51
- - serg.k   и по этой причине и сигналка не срабатывала?   10.11.2011, 22:11
|- - -Mike-   Цитата(serg.k @ 11.11.2011, 2:11) и по эт...   11.11.2011, 15:10
- - energetik.uf   Я не знаю, что это может быть, но расскажу случай ...   11.11.2011, 12:44
- - с2н5он   зы: повторю вопрос испрашивающего - а сигналка?   11.11.2011, 18:41
- - serg.k   1)пример с тп не подойдет - проблеме 2 года и 2 ра...   11.11.2011, 21:23
- - с2н5он   повторюсь - контур меряли и металосвязь?   12.11.2011, 7:15
- - uvk2   Горит-то как раз заземленное оборудование. Стало б...   12.11.2011, 9:25
|- - energetik.uf   Цитата(uvk2 @ 12.11.2011, 10:25) Горит-то...   20.12.2011, 13:00
- - serg.k   Скачки по напряжению есть, видно даже без замеров ...   12.11.2011, 20:50
|- - ink_elec   Цитата(serg.k @ 12.11.2011, 23:50) Скачки...   15.11.2011, 6:57
- - scasi   Цитата(serg.k @ 10.11.2011, 1:56) Увожаем...   14.11.2011, 9:04
- - uvk2   Пробитый кабель за два года давно бы уже выгорел. ...   14.11.2011, 18:25
|- - scasi   Цитата(uvk2 @ 14.11.2011, 22:25) Пробитый...   15.11.2011, 6:25
- - prude   Ох любят идти, от сложного к простому. Сигналу пок...   15.11.2011, 18:53