Занимаюсь у шефа установкой генератора. Первый раз приезжал смотреть ввод.обнаружил (не был очень внимателен) 3 фазы и землю и после вводного 3-х полюсного автомата, перекидной с двух фаз на одну и однофазный счетчик. Второй раз фазауказатель показал наличие двух фаз и нуля.А когда стал мерить напряжение, то был очень удивлен. Мерю между нулем и двумя фазами 220 вольт.Между двумя фазами, тоже 220 вольт.Может быть такое, сеть-3 фазы 220, а одна фаза просто где то на землю села?Заземление сделано вкапыванием контура
Сообщение отредактировал gans70 - 5.11.2011, 22:08 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 18692 ![]() |
шеф, при исчезновении напряжения на одной фазе, имел возможность, пользуясь переходным рубильником, переключиться на другую (пропадание напряжения на одной фазе из трёх довольно частое явление в сетях, защищаемыми плавкими предохранителями). Скорее всего на это и расчитывали монтажники данной схемы. С поставщиком генератора договорились что он перекоммутирует его на треугольник и АВР тоже будет с этим соглашаться,но меня смущает фаза на земле. Схему перезагрузил (показал какая фаза на земле). Прочитал ваши посты коллеги, сам был удивлен не меньше вас. Сообщение отредактировал gans70 - 5.11.2011, 22:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
С поставщиком генератора договорились что он перекоммутирует его на треугольник и АВР тоже будет с этим соглашаться, ПереведитеЦитата но меня смущает фаза на земле. Здесь то как раз все норм, фаза и нуль - понятия относительны, единственная бяка, это невозможность нормальной TN-C-S-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: