сообщение 2.11.2011, 14:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 27.5.2011
Из: Донецк
Пользователь №: 22957



Доброго времени суток!
Существует готовая наборка шкафов вроде
http://www.pea.ru/docs/equipment/switchgea.../shr-11-shrs-1/
Такой вопрос: Где они используются и можно ли их применять в производственных целях....
Смущает то, что предохранители стоят одинаковые, а нагрузка все-таки разная.
Например, запитать розетку от 100 А предохранителя все-таки круто. А для потоковой линии маловато.


--------------------
Фаза - капризная барышня...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Слава
сообщение 2.11.2011, 16:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Шкафы могут быть любыми, а вот оборудование в них - индивидуально по потребителю.
Руководствовались проектом. ... и тем, что пришлют.

Предохранители ПН или ПР - можно ставить в те же губки и на другой ток.
А вот на автоматы особо переходить не советую - проблемы с поверкой, заменой. Проект на изменение надо будет...

Сообщение отредактировал Слава - 2.11.2011, 16:21