День добрый, строим частный дом, проложили все подземные коммуникации по участку и сделали разводку электрики по дому.
Хотим проложить вводной кабель от опоры до щитка в доме (ГРЩ вроде) под землей. В ТУ написанно что проложить линию проводом СИП и ничего большего. Выделили 380В, 15кВт Вопроса 2: 1.Какой автомат поставить на вводе, номинал и модель чтобы его опломбировать можно было. 2. Как проложить провод от опоры до щитка в доме, в какой трубе и каким проводом и как на это отреагируют энергетики. С уважением, Евгений |
|
|
![]() |
24.10.2011, 0:11
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
0,95 - уверены? см. пост 8 Даже с учетом п.8: химчистка, теплопушки, болгарка все же преобладает активный характер нагрузки... Так с косинусом можно любой АВ обосновать говоря что целый день работает сварочный аппарат (0,4-0,5). Кстати в СП31 для жилья п.6.12 косинусы дают не низкие |
|
|
Гость_Евгений_* Ввод в дом 20.10.2011, 20:59
case69rus сип предназначен для воздушек. таким образом, без ... 20.10.2011, 21:47
Гость дми-й ну значит в ТУ подразумевается ввод по воздуху, а ... 20.10.2011, 21:55
с2н5он автомат на 32 А в Щитке ЩРн-П-4 дома 20.10.2011, 22:04
Гость Спасибо.
Т.е я правильно понял, мне надо запросить... 21.10.2011, 7:50
Sinus Что нибудь из алюминиевого в броне например АВБбШв... 21.10.2011, 8:17
belok5 уменьшайте номинал по ветке начиная от входящего. ... 21.10.2011, 8:18
Гость_Евгений_* 25А в гараже не хватит, он 2-х этажный, на 2- м эт... 21.10.2011, 9:05
Megavolt220kV Вообще зачем делать кабель, если есть возможность ... 21.10.2011, 9:30
Гость_Женя_* понял, спасибо. 21.10.2011, 9:38
~Слава~ 15/(0,38*1,73*0,95)=23,9А
На вводе по расчету полу... 21.10.2011, 9:49
с2н5он 0,95 - уверены? см. пост 8 21.10.2011, 10:48
димитри распредсети мало волнует каким образом вы будете д... 21.10.2011, 19:28
Гость сочувствующий Цитата(димитри @ 21.10.2011, 19:28) ... и... 24.10.2011, 17:36
с2н5он Цитата(Гость сочувствующий @ 24.10.2011, 17... 24.10.2011, 21:41
с2н5он просто сталкивались с ограничителями мощности на к... 24.10.2011, 16:29
Гость_Андрей_* Цитата(Гость_Евгений_* @ 20.10.2011, 20:5... 24.10.2011, 20:05
димитри на трех фазных счетчиках прямого включения на обра... 26.10.2011, 9:29
Гость сочувствующий Цитата(димитри @ 26.10.2011, 9:29) на тре... 26.10.2011, 16:40
с2н5он Вы не учитываете порог чувствительности счетчика 26.10.2011, 18:30
likeasu по выданному ТУ необходимо выполнить проект внешне... 1.11.2011, 21:04![]() ![]() |
|