Где необходимо устанавливать Узо? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Где необходимо устанавливать Узо? |
| Гость_smana1_* |
5.11.2006, 0:07
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Где необходимо устанавливать Узо? В ПУЭ не видел.
|
|
|
![]() |
23.1.2007, 10:54
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 3.11.2006 Из: Гомельская область Пользователь №: 7426 |
П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 приложение Е. (действует только в Беларуси)
Е.3 Применение УЗО является обязательным: — если устройство защиты от сверхтока не обеспечивает нормируемое время автоматического отключения из-за низких значений токов короткого замыкания, и электроустановка не охвачена системой уравнивания потенциалов; — для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током; — для групповых линий в мобильных (инвентарных) зданиях из металла или с металлическим каркасом, предназначенных для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т. п.), а также в передвижных и стационарных вагончиках с местами для проживания; — для групповых линий, питающих электроприёмники классов 01 и 1, монтируемые в ванных, душевых и парильных помещениях (кроме электроприемников, присоединенных к сети через разделительный трансформатор); — для групповых линий питания светильников местного стационарного освещения при напряжении сети выше 25 В, устанавливаемых в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током; — для групповых линий питания светильников класса защиты I общего освещения, устанавливаемых в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током при высоте установки менее 2,5 м над полом или площадкой обслуживания; — для групповых линий, питающих розетки на столах учеников в кабинетах и лабораториях школ; — для систем электрообогрева полов; — для групповых сетей установок световой рекламы и архитектурного освещения зданий. — для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся в помещениях жилых домов, сда-ваемых в эксплуатацию с токопроводящими (например, бетонными) черновыми полами. Е.4 Рекомендуется установка УЗО для: — электронагревательных кабелей, монтируемых в земле и на открытых пространствах; — для групповых линий, питающих штепсельные розетки, устанавливаемые на столах для проведения опытов в высших и средних специальных учебных заведениях; — для групповых линий, питающих штепсельные розетки, электроплиты, насосы и электроводонагре-ватели в квартирах, коттеджах, в домиках на участках садоводческих товариществ и в хозпостройках; — в действующем жилом фонде с двухпроводными сетями, где электроприёмники не имеют защитного заземления, особенно в случае с плохим состоянием электропроводки (при условии включения только фазного проводника); — групповых линий, питающих демонстрационные стенды; — сетей, где токи короткого замыкания недостаточны для срабатывания максимальной токовой защиты. Е.5 Необходимость применения УЗО определяется проектной организацией исходя из условий обеспечения безопасности в соответствии с требованиями заказчика и утвержденными в установленном порядке стандартами и нормативно-техническими документами. Применение УЗО в линиях, питающих стационарно установленные электрооборудование и светильни-ки, как правило, не требуется (к стационарно установленному электрооборудованию, даже если оно под-ключается через штепсельные разъемы, относится не имеющее катков для передвижения электрооборудо-вание весом более 18 кг, а также стационарно закрепленное электрооборудование независимо от веса и на-личия катков). Установка УЗО, действующих на отключение, запрещается для электроприемников, отклю-чение которых может привести к опасным последствиям — созданию непосредственной угрозы для жизни людей, возникновению взрывов, пожаров и т. п. |
|
|
smana1 Где необходимо устанавливать Узо? 5.11.2006, 0:07
Мечта электрика Re: Где необходимо устанавливать Узо? 10.11.2006, 12:13
"Влад"ик" ЦитатаГде необходимо устанавливать Узо? В ПУЭ не в... 11.11.2006, 1:35
andrey357 ЦитатаГде необходимо устанавливать Узо? В ПУЭ не в... 11.11.2006, 22:32
Юра_проектировщик УЗО ставится во многих случаях, как то, например, ... 24.12.2006, 18:37
Pastor Я тоже с этим столкнулся недавно.
Ведь УЗО ставит... 10.1.2007, 16:34
Flash Pastor
Совершенно верно (шоб самому спать было спо... 12.1.2007, 15:39
Феодор Правильный вопрос - где не нужно ставить УЗО. 12.1.2007, 21:27
Sergey spb Где необходимо устанавливать Узо? 30.1.2007, 23:10
Феодор А куда ставить? 30 мА - не на все случаи жизни реш... 30.1.2007, 23:39
Mephisto Все тот же белорусский П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 п... 31.1.2007, 11:27
Mephisto Все тот же белорусский П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 пр... 31.1.2007, 11:32
Л.Ю.К. В России 20.4.2007, 21:53
Л.Ю.К. С изолированной 20.4.2007, 22:16
Л.Ю.К. применены 20.4.2007, 22:36
Л.Ю.К. глухозаземленной 20.4.2007, 22:53
Л.Ю.К. быть 20.4.2007, 23:19
Л.Ю.К. не более 20.4.2007, 23:35
Л.Ю.К. . 20.4.2007, 23:52
Л.Ю.К. . 21.4.2007, 0:10
Л.Ю.К. . 21.4.2007, 0:29
Л.Ю.К. архитектурного 21.4.2007, 0:46
Л.Ю.К. . 21.4.2007, 1:03
Л.Ю.К. Допускается 21.4.2007, 1:21
Л.Ю.К. находящихся 21.4.2007, 2:00
Л.Ю.К. Применение УЗО обязательно: 21.4.2007, 2:24
Южный У меня такой вопрос к специалистам: десятиэтажка н... 25.9.2012, 9:06
salikc Цитата(Южный @ 25.9.2012, 9:06) почему та... 8.10.2012, 22:42
Работник У Вас было не исправно вводное УЗО, и его заменили... 25.9.2012, 10:30
Южный Спасибо за консультацию, так и сделаю. Про водогре... 25.9.2012, 22:29
машинист Я,занимаюсь установками защит при входе в квартиру... 18.5.2013, 17:12
arakl Цитата(машинист @ 18.5.2013, 18:12) Я,зан... 18.11.2013, 12:10
savelij® arakl, то что подняли старую тему не так страшно..... 18.11.2013, 14:03
с2н5он 10 мА+10 мА 18.11.2013, 16:58
Пётрович Вопрос чайниковый, зато в теме
Так значит УЗО с... 4.11.2018, 9:24
savelij® Цитата(Пётрович @ 4.11.2018, 9:24) Или УЗ... 4.11.2018, 19:59
Олега Трудно сказать чем руководствуются при сочинении т... 4.11.2018, 23:58
Пётрович Наверное это утратило актуальность, потому что мер... 5.11.2018, 20:15
Null Нет, не утратило. Заземление, при замыкании фазног... 5.11.2018, 20:47![]() ![]() ![]() |
|