Здравствуйте! Я еще новичок в релейке!
Раскажите пожалуйста информацию о ТН-35 и ТН-10, а именно на ТН-ах есть напряжение срабатывания на реле РН-54/160 и РНФ-1М (это для неисправности цепей напряжения), а для земли в сети стоит реле РН-53/60. По какому принципу выставлено напряжение срабатывания на РН-54/160- = 60 В, для РНФ-1М- =6 В, а для РН-53/60- =25 В??? Откуда берутся именно эти значения напряжения? Может они как-то рассчитываются? Помогите пожалуйста!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Алексис
сообщение 13.10.2011, 12:53
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 24574



Хорошо, спасибо большое! 100 В-это номинальное напряжение, а 100/√3 -это фазное. Получается 57 В, округляем и ставим 60 В на РН-54/160. Так, я понимаю??? Это разобрались с реле РН-54/160. А на остальных как выставляются уставки срабатывания напряжения???Именно 25 Ви 6 В? Откуда значения берутся?