допускается ли ставить общую нулевую шину при разделении фаз, и дополнительно её заземлять?
|
|
|
![]() |
7.9.2011, 8:40
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
Хорошо, при установке счетчика на фасаде дома у щита должнабыть степень защиты IP54. Куда ставить вводной автомат? В опломбированный щит? А если вышебет?
Считаю что плоббировать щиты вобще не дело!!! |
|
|
7.9.2011, 8:46
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Хорошо, при установке счетчика на фасаде дома у щита должнабыть степень защиты IP54. Куда ставить вводной автомат? В опломбированный щит? А если вышебет? Считаю что плоббировать щиты вобще не дело!!! Если вышибет АВ, то есть примочки для самовозврата. И зачем в ВУ ставить АВ с тепловым расцепителем (Вы скорее о нем говорите)? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
7.9.2011, 13:09
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
И зачем в ВУ ставить АВ с тепловым расцепителем (Вы скорее о нем говорите)? Для ограничения потребляемой мощности. есть щитки у которых пломбируется передняя панель и соответственно есть доступ к управлению автоматом да, но только это не щитси IP54 |
|
|
11.10.2011, 10:26
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
Для ограничения потребляемой мощности. да, но только это не щитси IP54 Щиток в щитке!!! и степень защиты будект соответствовать ГОСТ Р 50571.3-2009. Защита от поражения электрическим током. 411 Защитная мера: автоматическое отключение питания 411.4 Системы TN 411.4.1 В системах TN целостность заземления установки зависит от надежного и эффективного присоединения PEN или PE проводников к земле. В тех случаях, когда заземление предусмотрено от общественной или другой системы питания, соответствие с необходимыми условиями, внешними к установке, являются ответственностью оператора сети питания. И еще пункт 2. Гражданский Кодекс РК (я из Казахстана, в РФ думаю аналогично). Статья 487. Обязанности абонента по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования 1. Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и У нас ст. 543 ГК а кроме того есть ПП РФ №530 "Об утверждении основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии" где написано ст. 139 Владелец объекта, на котором установлен данный прибор учета, обеспечивает его сохранность, целостность и обслуживание. В случае установки прибора учета в жилом помещении его сохранность, целостность и обслуживание обеспечивает собственник (наниматель) жилого помещения, если иное не установлено соответствующим договором. И с чего это Вы решили что исходя из пункта 411.4.1 рабочий ноль с ввода должен приходить сначала на ГЗШ а с ГЗШ на счетчик? Сообщение отредактировал Ulianovden - 11.10.2011, 10:34 |
|
|
11.10.2011, 11:23
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
И с чего это Вы решили что исходя из пункта 411.4.1 рабочий ноль с ввода должен приходить сначала на ГЗШ а с ГЗШ на счетчик? А кто говорит о рабочем нуле? Я говорю о PEN. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
11.10.2011, 11:32
Сообщение
#7
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
А кто говорит о рабочем нуле? Я говорю о PEN. Если делить PEN на PE и N до счетчика то это место деления должно пломбироватся... и тогда уже сам потребитель решает как ему выполнить ввод либо целиком ему ЩУ опломбируют посредством фальш панели либо только вводной комм. аппарат и эл.счетчик |
|
|
11.10.2011, 11:35
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Если делить PEN на PE и N до счетчика то это место деления должно пломбироватся... и тогда уже сам потребитель решает как ему выполнить ввод либо целиком ему ЩУ опломбируют посредством фальш панели либо только вводной комм. аппарат и эл.счетчик Да я разве против? Пусть потребитель решает как ему пломбировать, только разделение делать на ГЗШ до счетчика. Сообщение отредактировал ink_elec - 11.10.2011, 11:40 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
11.10.2011, 11:41
Сообщение
#9
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
Да я разве против? конечно Вы против разве не Вы писали "Проблема в том, что сопли, в виде дополнительных не обслуживаемых контактов в счетчике на линии PEN, не добавят надежности системе отвечающей за безопасность, а только наоборот усугубят последствия в случае аварии." все что под пломбой по Вашему является не обслуживаемым контактом. Разве я не правильно понял... |
|
|
11.10.2011, 11:45
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
конечно Вы против разве не Вы писали Аз есим. А как вы хотите, чтобы потребитель обслуживал PEN, если ему вы запретили доступ либо к контактам на ГЗШ, либо к контактам счетчика? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
11.10.2011, 12:04
Сообщение
#11
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
Аз есим. А как вы хотите, чтобы потребитель обслуживал PEN, если ему вы запретили доступ либо к контактам на ГЗШ, либо к контактам счетчика? Ввод от опоры цельным кабелем (220 две жилы фаза и PEN) приходят на двухполюсный автомат установленый в боксе под опломбировку. С автомата две жылы фаза и PEN на счетчик который тоже пломбируется. Далее со счетчика фаза на автоматы а PEN уже делите на защитный и рабочий и ГЗШ не пломбируется хочешь обслуживай хочешь не обслуживай Сообщение отредактировал Ulianovden - 11.10.2011, 12:04 |
|
|
11.10.2011, 12:10
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Ввод от опоры цельным кабелем (220 две жилы фаза и PEN) приходят на двухполюсный автомат установленый в боксе под опломбировку. С автомата две жылы фаза и PEN на счетчик который тоже пломбируется. Далее со счетчика фаза на автоматы а PEN уже делите на защитный и рабочий и ГЗШ не пломбируется хочешь обслуживай хочешь не обслуживай Вам бы мемуары писать. PEN на АВ ну и т.д., выдумщик, однако. Извините за прямоту. Сообщение отредактировал ink_elec - 11.10.2011, 12:11 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
11.10.2011, 12:14
Сообщение
#13
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
|
|
|
11.10.2011, 12:38
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1 читайте ПУЭ с1.7.3 и 3.1.18 2 хотя... в Казахстане есть ли такой документ? 1 1.7.145 чем Вам не угоден? 2 Есть. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
11.10.2011, 12:44
Сообщение
#15
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
|
|
|
11.10.2011, 12:55
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Согласен в этом случае после прибора учета тоже ставится автомат и п. 1.7.145 выполнен Коммутационный аппарат ставится до счетчика, но на него заходит не PEN, а N. Следовательно PEN должен быть разделен до этого аппарата. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
11.10.2011, 12:58
Сообщение
#17
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
Коммутационный аппарат ставится до счетчика, но на него заходит не PEN, а N. Следовательно PEN должен быть разделен до этого аппарата. В п 1.7.145 написано защитно-коммутационный, а на вводе можно поставить коммутационный (всмысле без защиты на вводе и с защитой но после счетчика) и следовательно PEN разделить после счетчика Сообщение отредактировал Ulianovden - 11.10.2011, 13:00 |
|
|
11.10.2011, 13:07
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
В п 1.7.145 написано защитно-коммутационный, а на вводе можно поставить коммутационный (всмысле без защиты на вводе и с защитой но после счетчика) и следовательно PEN разделить после счетчика Где вы это читали?Цитирую: 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
11.10.2011, 14:11
Сообщение
#19
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
Где вы это читали? Цитирую: 1.7.145. должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. взял из пункта в котором написано что разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. Но на вводе может стоять и комм. апарат без защиты, а защитно комм. аппарат можно поставить и после счетчика надеюсь понятно написал во избежании недразумений Сообщение отредактировал Ulianovden - 11.10.2011, 14:12 |
|
|
Гость_владимир_* 3-х фазный счетчик в частном доме 6.9.2011, 8:01
Vasamba Ноль приходящий сразу в счетчик затягивайте, а пос... 6.9.2011, 8:07
ink_elec Цитата(Vasamba @ 6.9.2011, 11:35) Ну это ... 6.9.2011, 8:45
Сунцов Денис Цитата(Vasamba @ 6.9.2011, 8:07) Ноль при... 6.9.2011, 9:11
ink_elec Цитата(Гость_владимир_* @ 6.9.2011, 11:01... 6.9.2011, 8:10
Vasamba Ну это уже проблемы абонента. 6.9.2011, 8:35
Владимир75 1. Будет ли счетчик считать правильно при объедине... 6.9.2011, 8:43
Vasamba Не, ну так после счетчика его надо то заземлить.
В... 6.9.2011, 8:53
ink_elec Цитата(Vasamba @ 6.9.2011, 11:53) 1 Не, н... 6.9.2011, 9:12
Владимир75 Подскажите. Как сделать лучше?
Не шлите в поиск. 6.9.2011, 9:27
ink_elec Цитата(Владимир75 @ 6.9.2011, 12:27) Подс... 6.9.2011, 9:31
Владимир75
домик в деревне. отдельный контур. СИП 4*16 6.9.2011, 10:14
ink_elec Владимир75, Справа что за соединенные 2 жирных точ... 6.9.2011, 10:17
Владимир75 ink_elec СПАСИБО. Очень помогли. 6.9.2011, 10:26
Владимир75 Вопрос в следующем. Можно ли поставить 3-х фазный ... 6.9.2011, 12:08
ink_elec Цитата(Владимир75 @ 6.9.2011, 15:08) Вопр... 6.9.2011, 12:12
Владимир75 Хорошо.СПС.
А не подскажите сколько места на дин р... 6.9.2011, 12:16
ink_elec Цитата(Владимир75 @ 6.9.2011, 15:16) Хоро... 6.9.2011, 12:22
Vasamba Не вижу принципиальной разницы где повторно заземл... 6.9.2011, 13:18
ink_elec Цитата(Vasamba @ 6.9.2011, 16:18) Не вижу... 6.9.2011, 13:39
Vasamba Цитата(ink_elec @ 6.9.2011, 20:39) Разниц... 6.9.2011, 13:42
ink_elec Цитата(Vasamba @ 6.9.2011, 16:42) Ну и в ... 6.9.2011, 13:57
Vasamba Так пускай абонент и обслуживает свое хозяйство.
С... 6.9.2011, 15:06
ink_elec Цитата(Vasamba @ 6.9.2011, 18:06) Так пус... 7.9.2011, 6:30
Vasamba Есть акт границ балансовой принадлежности и эксплу... 7.9.2011, 7:19
ink_elec Цитата(Vasamba @ 7.9.2011, 10:19) Есть ак... 7.9.2011, 7:32
Vasamba Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 14:32) На сче... 7.9.2011, 7:49
ink_elec Цитата(Vasamba @ 7.9.2011, 10:49) А чего ... 7.9.2011, 8:12
Vasamba Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 15:12) Пломби... 7.9.2011, 8:16
ink_elec Цитата(Vasamba @ 7.9.2011, 11:16) Ага, ка... 7.9.2011, 8:36

ink_elec Цитата(Vasamba @ 7.9.2011, 16:09) Для огр... 7.9.2011, 14:00

ink_elec Цитата(Ulianovden @ 11.10.2011, 17:11) на... 11.10.2011, 14:14

Ulianovden Цитата(ink_elec @ 11.10.2011, 15:14) Поня... 11.10.2011, 14:43
с2н5он Цитата(Vasamba @ 7.9.2011, 8:40) Хорошо, ... 7.9.2011, 9:59
ink_elec с2н5он, Как то не попадалось такое. Будем искать, ... 7.9.2011, 11:21
АС-DС Цитата(Vasamba @ 7.9.2011, 13:09) да, но ... 11.10.2011, 10:29
АС-DС Цитата(Ulianovden @ 11.10.2011, 14:11) ..... 11.10.2011, 14:54
с2н5он вводной стоит на вводе, а не после чего-нибудь 11.10.2011, 15:37![]() ![]() ![]() |
|