Прямой пуск АД

Гость_Кирилл_*
сообщение 25.11.2004, 10:09
Сообщение #1





Гости






Помогите молодому специалисту. Двигатель АИР180М4У3 (Рн=30кВт, Iн=56 А) с вентиляторной нагрузкой на валу включается прямым пуском (пускатель ПМЛ-410004). Установленный автомат ВА47-29 63А в момент пуска отключается тепловым расцепителем (производитель говорит, что при I=2,55Iн время отключения тепловым расцепителем от 1 сек.).
Какой автомат мне применить, чтобы небыло отключений, но и в тоже время соблюсти селективность? Раньше применялись АЕ2046, сейчас их сложно достать.
E-mail guayava-k@yandex.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
сергей_абрамов
сообщение 15.2.2005, 19:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1861
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Разберись в чём причина срабатывания автомата? Некачественный автомат? Плохой контакт в пускателе? Маленькое сечение проводов от пускателя до движка, или просто неотцентрован и не зпкреплён двигатель привода ветиляции? Если всё нормально из вышеперечисленных причин попробуй загруби "теплушку" на автомате.
Если перестало вышибать и" двигун" не греется оставь как есть не хрена этому движку не будет если не помогло то придётся думать .Удачи. icon_razz.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 3:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены