Добрый день!
Согласовываю проект с разрешенной мощностью 10,5кВА Расчетный ток 16,0А. Трехфазный ввод. Автоматический выключатель на вводе установлен на 20А Эксперт упорно пишет замечание поменять вводной на 16 вместо 20 в соответствии с расч. током Все отходящие также необходимо поменять на ступень ниже (т.е. максимум 10А). Розеточная сеть с такими отходящими будет вырубаться... Как можно легально снять замечание на меняя автомат на 16А? В каких нормах четко прописан алгоритм выбора АВ? Сообщение отредактировал ~Слава~ - 8.9.2011, 8:33 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
~Слава~, ГОСТ Р 50345–99
7.1 Диапазон температур окружающего воздуха Температура окружающего воздуха не должна превышать 40 °С, а ее среднесуточное значение не должна превышать 35 °С. Нижний предел температуры окружающего воздуха минус 5 °С. Выключатели, предназначенные для эксплуатации при температуре окружающего воздуха выше 40 °С (в частности, в тропических странах) или ниже минус 5 °С, должны либо специально быть спроектированы, либо использоваться согласно указаниям в каталоге изготовителя. Исходя из максимальной температуры окружающего воздуха(+45гр.С) выбирается поправочный коэффициент 0,92. Так же, если АВ установлены в ряд (не запрещено), то из-за взаимонагрева так же применяются поправочные коэффициенты по каталогу. Сообщение отредактировал ink_elec - 7.10.2011, 5:32 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.8.2025, 19:51 |
|
![]() |