Здравствуйте подскажите пожалуйста, необходимо подключить резервный генератор в эл щиток. Для питания только одного кабинета, в случаи отключения электричества.
Генератор однофазный, в щитке три фазы. На кабинет идет три фазы. Мощность генератора 3кВ. Как правильно и чем сделать подключение. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 3.10.2011, 13:07
Сообщение #2





Гости






Спасибо Вам за ответы.
В кабинете разнесено вся нагрузка по 3 фазам. Сам щиток маленький, поэтому есть ли способ более компактно сделать одним переключателям?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 3.10.2011, 13:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 3.10.2011, 16:07) *
Спасибо Вам за ответы.
В кабинете разнесено вся нагрузка по 3 фазам. Сам щиток маленький, поэтому есть ли способ более компактно сделать одним переключателям?

так и ищите 2х - 3х позиционный переключатель - на вид как автомат.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Николай_*   Как подключить генератора в эл щиток   3.10.2011, 3:04
- - с2н5он   что это за кабинет, на который идет три фазы?   3.10.2011, 7:15
- - Viktor2004   Генератор работает на кабинет 2 Запустить генерато...   3.10.2011, 8:22
- - Sinus   Три фазы идущие в кабинет пустить через один трехф...   3.10.2011, 11:48
- - ink_elec   Sinus, Легких путей не ищем.   3.10.2011, 12:34
- - Гость   Спасибо Вам за ответы. В кабинете разнесено вся на...   3.10.2011, 13:07
|- - ink_elec   Цитата(Гость @ 3.10.2011, 16:07) Спасибо ...   3.10.2011, 13:16
|- - Alexdovgal   Цитата(ink_elec @ 3.10.2011, 12:16) так и...   3.10.2011, 19:52
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Николай_* @ 3.10.2011, 3:04)...   3.10.2011, 19:41
- - NikELektrik   Знакомая темка мне такое предлогали зделать, запи...   3.10.2011, 22:17
- - Гость   Здравствуйте. Нашел свою созданную тему. Подключил...   14.12.2012, 13:28
- - Работник   ЦитатаКак в таких случаях сделать переключения с о...   14.12.2012, 14:35
- - Гость   Буду пробовать подключать по 2-му способу. А подск...   14.12.2012, 15:04
- - belok5   скорее всего можно не использовать наконечники. бо...   14.12.2012, 15:43
- - Гость   Здравствуйте. Продолжается эпопея по подключению р...   21.12.2012, 12:40
- - Гость   Помогите мне пожалуйста. Дайте консультацию.   22.12.2012, 9:17
- - с2н5он   1. можно 2. думается лучше через рубильник   22.12.2012, 10:16