Здравствуйте.
в квартирном щитке стоит входной 2хполюсный атомат C40, 3 одинарных C20, и один C16. один на стиралку (c20), второй на кухню (розетки+свет) и ванну (свет)- (C20) к 3му C20 я прокладываю отдельную линию с розеток из 3х комнатах (6 розеток в сумме ) из которых активно исп-ся только две. на С16 также делаю линию с освещения из 3х комант (6-8 лампочек). нормально ли такое сочетание автоматов? есть ли какой то вред, если автоматы номиналом больше чем требуется? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 7.8.2011 Пользователь №: 23859 ![]() |
из выше сказанного можно сделать вывод что надо выкинуть все автоматы на 20А и поставить 16A на розеточную линию, 10A на свет. и 10А на смесь розеток и света? так чтоли? проводка медная - 1,5 и 2,5 мм. (на кухне мощный чайник на 2,5квт и микроволновка - автомата на 10А хватит?
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |