Подбор автоматов , непонятки

pistolstar
сообщение 2.10.2011, 0:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 7.8.2011
Пользователь №: 23859



Здравствуйте.
в квартирном щитке стоит входной 2хполюсный атомат C40, 3 одинарных C20, и один C16.
один на стиралку (c20), второй на кухню (розетки+свет) и ванну (свет)- (C20)
к 3му C20 я прокладываю отдельную линию с розеток из 3х комнатах (6 розеток в сумме ) из которых активно исп-ся только две.
на С16 также делаю линию с освещения из 3х комант (6-8 лампочек).

нормально ли такое сочетание автоматов?
есть ли какой то вред, если автоматы номиналом больше чем требуется?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sinus
сообщение 2.10.2011, 2:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
нормально ли такое сочетание автоматов?

возможно и нормально, а возможно нет. Не совсем правильно выбирать тип и номинал автомата только по нагрузке.
Цитата
есть ли какой то вред, если автоматы номиналом больше чем требуется?

Есть большой шанс что во время "Ч" когда произойдет короткое замыкание "большой" автомат не заметит повреждение, либо заметит но через длительное время. Есть шанс что уже появится открытое пламя а автомат только сработал. Если мне не изменяет память по АВ в групповых сетях должен сработать (вернее должен начать двигаться механизм отключения) через 0.02 сек., иными словам на первой полуволне синусоиды КЗ.
Что бы избежать этих нериятностей нужно пригласить дядьку из лаборатории и измерить токи КЗ (петля фаза-нуль). Если нет возможности измерить, то можно посчитать самому, но нужно знать всю цепь от трансформатора на ТП. Вариант для ленивых или если нет возможности измерить или нет данных для посчитать - ставьте АВ характеристики В с разумными номиналами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.10.2011, 2:45
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18571
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sinus @ 2.10.2011, 3:08) *
Если мне не изменяет память по АВ в групповых сетях должен сработать (вернее должен начать двигаться механизм отключения) через 0.02 сек., иными словам на первой полуволне синусоиды КЗ.

Волна синусоиды 1/50=0,02с. Полуволна - 0,01с. Менее полуволны .. У нас есть такие нормы на отключку групповых АВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pistolstar   Подбор автоматов   2.10.2011, 0:01
- - Sinus   Цитатанормально ли такое сочетание автоматов? возм...   2.10.2011, 2:08
|- - Олега   Цитата(Sinus @ 2.10.2011, 3:08) Если мне ...   2.10.2011, 2:45
- - Sinus   Нормы 0.8; 0.4; 0.2 с для 127; 220; 380В. 5 секунд...   2.10.2011, 3:36
- - Олега   "Лучше" это все ж не "должен"....   2.10.2011, 10:36
- - Alexdovgal   Цитата(pistolstar @ 1.10.2011, 23:01) Здр...   2.10.2011, 16:34
- - haramamburu   Да это и в ПУЭ есть... причем в зависимости от кол...   2.10.2011, 16:36
- - Alexdovgal   если точно знать что в пределах одной розетки ...   2.10.2011, 16:49
|- - haramamburu   Цитата(Alexdovgal @ 2.10.2011, 16:49) есл...   2.10.2011, 17:40
- - pistolstar   из выше сказанного можно сделать вывод что надо вы...   2.10.2011, 21:47
|- - Alexdovgal   Цитата(pistolstar @ 2.10.2011, 20:47) (на...   3.10.2011, 18:50
|- - Vasiliy   Цитата(Alexdovgal @ 3.10.2011, 18:50) Мож...   6.11.2011, 18:30
- - Sinus   Ага, так и сделать. А еще выделить в отдельные лин...   2.10.2011, 22:03
- - savelij®   А при чём тут чайник? Если взять чайник покруче......   2.10.2011, 22:09
- - ink_elec   Цитата(pistolstar @ 2.10.2011, 3:01) в кв...   3.10.2011, 6:57
- - pistolstar   не ставил электрик. эти большие автоматы кстати и ...   3.10.2011, 14:40
|- - ink_elec   Цитата(pistolstar @ 3.10.2011, 17:40) (гд...   3.10.2011, 14:58
|- - antno   Цитата(ink_elec @ 3.10.2011, 15:58) Чайни...   3.10.2011, 21:29
- - Sinus   Цитатано неужели на такую мощность хватит 10А? 10А...   3.10.2011, 14:54
- - Sinus   Да да, главное все по графику или инструкции делат...   3.10.2011, 15:24
- - pistolstar   окей спасибо. можно еще если несложно с научной ча...   3.10.2011, 21:04
- - VaLLeon   На СМ будет достаточно автомат 10 А   3.10.2011, 21:24
- - pistolstar   та как бы 2x2,5 )) по госту же)   3.10.2011, 22:01
- - Sinus   Цитатамощность P=I*U. так как напряжение 220, мы м...   4.10.2011, 2:56
- - pistolstar   так еще вопрос. вводной кабель в квартиру где то...   4.10.2011, 22:59
- - с2н5он   если правильно понял, то однополюсные это отходящ...   5.10.2011, 9:06
- - pistolstar   не я имел ввиду кабель к квартирному щитку входной...   5.10.2011, 14:58
- - с2н5он   смотря какая у Вас нагрузка киловат 6 выдержит   5.10.2011, 15:05
- - pistolstar   2,5 мм.кв. выдерживает силу тока 28 ампер?))   5.10.2011, 15:14
|- - protector   Цитата(pistolstar @ 5.10.2011, 15:14) 2,5...   5.10.2011, 16:53
- - с2н5он   я про 6-ку, вы бы схему толковее рассказывали, т.е...   5.10.2011, 16:05
- - pistolstar   http://elektroschetchiki.ru/images/shema.GIF схема...   5.10.2011, 16:40
- - с2н5он   смотря какая у Вас нагрузка (повторюсь), таже плит...   5.10.2011, 22:03
- - haramamburu   protector, Опираетесь на тот АВ что на вводе (вмес...   5.10.2011, 22:03