Подбор автоматов , непонятки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подбор автоматов , непонятки |
2.10.2011, 0:01
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 7.8.2011 Пользователь №: 23859 |
Здравствуйте.
в квартирном щитке стоит входной 2хполюсный атомат C40, 3 одинарных C20, и один C16. один на стиралку (c20), второй на кухню (розетки+свет) и ванну (свет)- (C20) к 3му C20 я прокладываю отдельную линию с розеток из 3х комнатах (6 розеток в сумме ) из которых активно исп-ся только две. на С16 также делаю линию с освещения из 3х комант (6-8 лампочек). нормально ли такое сочетание автоматов? есть ли какой то вред, если автоматы номиналом больше чем требуется? |
|
|
![]() |
2.10.2011, 2:08
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата нормально ли такое сочетание автоматов? возможно и нормально, а возможно нет. Не совсем правильно выбирать тип и номинал автомата только по нагрузке. Цитата есть ли какой то вред, если автоматы номиналом больше чем требуется? Есть большой шанс что во время "Ч" когда произойдет короткое замыкание "большой" автомат не заметит повреждение, либо заметит но через длительное время. Есть шанс что уже появится открытое пламя а автомат только сработал. Если мне не изменяет память по АВ в групповых сетях должен сработать (вернее должен начать двигаться механизм отключения) через 0.02 сек., иными словам на первой полуволне синусоиды КЗ. Что бы избежать этих нериятностей нужно пригласить дядьку из лаборатории и измерить токи КЗ (петля фаза-нуль). Если нет возможности измерить, то можно посчитать самому, но нужно знать всю цепь от трансформатора на ТП. Вариант для ленивых или если нет возможности измерить или нет данных для посчитать - ставьте АВ характеристики В с разумными номиналами. |
|
|
2.10.2011, 2:45
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если мне не изменяет память по АВ в групповых сетях должен сработать (вернее должен начать двигаться механизм отключения) через 0.02 сек., иными словам на первой полуволне синусоиды КЗ. Волна синусоиды 1/50=0,02с. Полуволна - 0,01с. Менее полуволны .. У нас есть такие нормы на отключку групповых АВ? |
|
|
pistolstar Подбор автоматов 2.10.2011, 0:01
Sinus Нормы 0.8; 0.4; 0.2 с для 127; 220; 380В.
5 секунд... 2.10.2011, 3:36
Олега "Лучше" это все ж не "должен".... 2.10.2011, 10:36
Alexdovgal Цитата(pistolstar @ 1.10.2011, 23:01) Здр... 2.10.2011, 16:34
haramamburu Да это и в ПУЭ есть... причем в зависимости от кол... 2.10.2011, 16:36
Alexdovgal если точно знать что в пределах одной розетки ... 2.10.2011, 16:49
haramamburu Цитата(Alexdovgal @ 2.10.2011, 16:49) есл... 2.10.2011, 17:40
pistolstar из выше сказанного можно сделать вывод что надо вы... 2.10.2011, 21:47
Alexdovgal Цитата(pistolstar @ 2.10.2011, 20:47) (на... 3.10.2011, 18:50
Vasiliy Цитата(Alexdovgal @ 3.10.2011, 18:50) Мож... 6.11.2011, 18:30
Sinus Ага, так и сделать. А еще выделить в отдельные лин... 2.10.2011, 22:03
savelij® А при чём тут чайник? Если взять чайник покруче...... 2.10.2011, 22:09
ink_elec Цитата(pistolstar @ 2.10.2011, 3:01) в кв... 3.10.2011, 6:57
pistolstar не ставил электрик. эти большие автоматы кстати и ... 3.10.2011, 14:40
ink_elec Цитата(pistolstar @ 3.10.2011, 17:40) (гд... 3.10.2011, 14:58
antno Цитата(ink_elec @ 3.10.2011, 15:58) Чайни... 3.10.2011, 21:29
Sinus Цитатано неужели на такую мощность хватит 10А?
10А... 3.10.2011, 14:54
Sinus Да да, главное все по графику или инструкции делат... 3.10.2011, 15:24
pistolstar окей спасибо.
можно еще если несложно с научной ча... 3.10.2011, 21:04
VaLLeon На СМ будет достаточно автомат 10 А 3.10.2011, 21:24
pistolstar та как бы 2x2,5 )) по госту же) 3.10.2011, 22:01
Sinus Цитатамощность P=I*U. так как напряжение 220, мы м... 4.10.2011, 2:56
pistolstar так еще вопрос.
вводной кабель в квартиру где то... 4.10.2011, 22:59
с2н5он если правильно понял, то однополюсные это отходящ... 5.10.2011, 9:06
pistolstar не я имел ввиду кабель к квартирному щитку входной... 5.10.2011, 14:58
с2н5он смотря какая у Вас нагрузка киловат 6 выдержит 5.10.2011, 15:05
pistolstar 2,5 мм.кв. выдерживает силу тока 28 ампер?)) 5.10.2011, 15:14
protector Цитата(pistolstar @ 5.10.2011, 15:14) 2,5... 5.10.2011, 16:53
с2н5он я про 6-ку, вы бы схему толковее рассказывали, т.е... 5.10.2011, 16:05
pistolstar http://elektroschetchiki.ru/images/shema.GIF
схема... 5.10.2011, 16:40
с2н5он смотря какая у Вас нагрузка (повторюсь), таже плит... 5.10.2011, 22:03
haramamburu protector, Опираетесь на тот АВ что на вводе (вмес... 5.10.2011, 22:03![]() ![]() |
|