![]() Проблема! Трёхфазный счётчик |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Проблема! Трёхфазный счётчик |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.11.2006 Из: Сочи Пользователь №: 7534 ![]() |
некто самоучка поставил новый трёхфазный счётчик - не крутит. пригласили меня. Я потыкал индикатором и мультиметром - всё правильно подключено, только нет одной фазы. поговаривают опытные мастера, что это мол из-за отстуствия фазы он крутит диск, хотя старый работал без проблем без одной фазы. Че делать??? Помогите люди добрые. Очень жду помощи.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Цитата трёхфазный счётчик - не крутит .
Цитата поговаривают опытные мастера, что это мол из-за отстуствия фазы он крутит диск ,
Так крутит или не крутит??? Если счетчик новый - электронный - то может не крутить из-за противофаза - старый воровал электричество, может не работать без фазы. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |