Подскажите, есть ли где запрет на использование арматуры в целях проводника СУП. Например по внутреннему периметру здания.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
для з\у должна применятся специальная сталь (кругляк уголок) но не арматура, сплав иной точно не помню поправьте низкоуглеродистая сталь .
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
для з\у должна применятся специальная сталь (кругляк уголок) но не арматура, сплав иной точно не помню поправьте низкоуглеродистая сталь . В ПУЭ таб.1.7.4 предлагает три варианта материала заземлителей: Сталь черная, сталь оцинкованная, медь. Конкретные марки стали не указаны. Профиль сечения - круглый, прямоугольный, угловой, трубный. ГОСТ Р50571.10 "542.2.3. Материал и конструкция заземлителей должны быть устойчивыми к коррозии." Данными о том, что арматура сгниет раньше не располагаю (хотя тоже читал, статьи). Потому прошу сообщить норматив. "542.2.1. В качестве заземлителей могут быть использованы находящиеся в соприкосновении с землей: — металлические стержни или трубы; — металлические полосы или проволока; — металлические плиты, пластины или листы; — фундаментные заземлители; — стальная арматура железобетона; Примечание. Возможность использования в качестве заземлителей предварительно напряженной арматуры в железобетоне должна быть обоснована расчетными данными; — стальные трубы водопровода в земле при выполнении условий 542.2.5; — другие подземные сооружения, отвечающие требованиям 542.2.6." Ps. Вопрос задавался по СУП внутри здания, там без вопросов. Сообщение отредактировал Олега - 29.9.2011, 8:24 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 17:56 |
|
![]() |