Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Арматура или пруток

ЛЕША
сообщение 27.9.2011, 14:16
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Подскажите, есть ли где запрет на использование арматуры в целях проводника СУП. Например по внутреннему периметру здания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 28.9.2011, 21:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



для з\у должна применятся специальная сталь (кругляк уголок) но не арматура, сплав иной точно не помню поправьте низкоуглеродистая сталь .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.9.2011, 6:43
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ez81 @ 28.9.2011, 21:23) *
для з\у должна применятся специальная сталь (кругляк уголок) но не арматура, сплав иной точно не помню поправьте низкоуглеродистая сталь .

В ПУЭ таб.1.7.4 предлагает три варианта материала заземлителей:
Сталь черная, сталь оцинкованная, медь. Конкретные марки стали не указаны.
Профиль сечения - круглый, прямоугольный, угловой, трубный.

ГОСТ Р50571.10
"542.2.3. Материал и конструкция заземлителей должны быть устойчивыми к коррозии."
Данными о том, что арматура сгниет раньше не располагаю (хотя тоже читал, статьи). Потому прошу сообщить норматив.

"542.2.1. В качестве заземлителей могут быть использованы находящиеся в соприкосновении с землей:
— металлические стержни или трубы;
— металлические полосы или проволока;
— металлические плиты, пластины или листы;
— фундаментные заземлители;
— стальная арматура железобетона;
Примечание. Возможность использования в качестве заземлителей предварительно напряженной арматуры в железобетоне должна быть обоснована расчетными данными;
— стальные трубы водопровода в земле при выполнении условий 542.2.5;
— другие подземные сооружения, отвечающие требованиям 542.2.6."

Ps. Вопрос задавался по СУП внутри здания, там без вопросов.

Сообщение отредактировал Олега - 29.9.2011, 8:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ЛЕША   Арматура или пруток   27.9.2011, 14:16
- - с2н5он   а он точно есть?   27.9.2011, 14:23
- - ЛЕША   Сам искал-не нашёл. Поэтому спрашиваю здесь. Может...   27.9.2011, 15:06
|- - Олега   Цитата(ЛЕША @ 27.9.2011, 16:06) В ПУЭ-ста...   27.9.2011, 15:32
- - haramamburu   Цитата(ЛЕША @ 27.9.2011, 14:16) Подскажит...   27.9.2011, 15:22
- - ЛЕША   А я слышал очень давно, что сварочный шов становит...   27.9.2011, 15:24
- - ЛЕША   Дык какой итог? Можно использовать в качестве пров...   28.9.2011, 14:37
- - Олега   А почему нет. Только с учетом: Проводники системы ...   28.9.2011, 19:38
- - ez81   для з\у должна применятся специальная сталь (...   28.9.2011, 21:23
|- - Олега   Цитата(ez81 @ 28.9.2011, 21:23) для з...   29.9.2011, 6:43
- - с2н5он   без разницы - хоть труба (на отопления и воды) лиш...   28.9.2011, 22:28
- - Олега   Про землю. Порылся, нашел PM 4-249-91 УСТРОЙСТВО С...   29.9.2011, 8:48
- - ВладТ   Гладкая арматура изготавливается из сталей с низки...   29.9.2011, 22:31
- - Олега   Вертикальные арматурины с горизонтальной пролосой ...   30.9.2011, 14:14


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 17:56