#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 ![]() |
Подскажите пожалуйста, делаю вводной щиток на даче, линия с голыми проводами, без единого повторного заземления на столбах. Возможно ли в этом случае соединять ноль с заземлением или это запрещено?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17990 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
У меня не велик.
У вас его похоже вовсе нет ![]() Судя по изложению вам либо 1. абсолютно ничего не известно про прибор "для измерений цепи фаза-нуль без отключения питающего источника в электрических сетях переменного тока частоты 50 Гц напряжением 380 В с глухозаземлённой нейтральной точкой питающего трансформатора", 2. действительно не подозреваете, что СЗ ТТ - система "с глухозаземлённой нейтральной точкой питающего трансформатора", 3. про приборы известно, но искренне считаете, что они ни к чему, разработаны без цели конкретного применения на практике. 4. вам захотелось по-умничать, ну не удалось.. бывает ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17990 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
К чему тогда это выступление. Прибор увидели и все знаем? Так что ли? Может правила начнем изучать а потом выводы делать. Что конкретного по вопросу измерения тока КЗ между фазой и рабочим нулем у вас есть кроме знания марки прибора? А к чему ваше выступление, коли бред несете - типа в системе заземления TN и ТТ "не измеряют сопротивление петли между ФАЗОЙ И РАБОЧИМ НУЛЕМ". Расскажите, в какой и почему измеряют, коли заикнулись. ![]() Про всезнайство - это не ко мне. Но на закидон "знатока правил" ответ дан приведенным в сообщ.23 пунктом ПУЭ, в полном объеме. А позже и с рассусоливанием. Что вам известно "по вопросу измерения тока КЗ между фазой и рабочим нулем" мы уже увидели. ![]() Имеете что либо добавить по существу вопроса? Идите лучше.. ПУЭ читать. Сообщение отредактировал Олега - 27.9.2011, 15:02 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
А к чему ваше выступление, коли бред несете - типа в системе заземления TN и ТТ "не измеряют сопротивление петли между ФАЗОЙ И РАБОЧИМ НУЛЕМ". Расскажите, в какой и почему измеряют, коли заикнулись. ![]() ответ дан приведенным в сообщ.23 пунктом ПУЭ, в полном объеме. А позже и с рассусоливанием. Идите лучше.. ПУЭ читать. Удивительная бестактность и дремучесть. Адская смесь. Для тех "кто в танке". ПУЭ. Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний . 1.8.1. Электрооборудование до 500 кВ, вновь вводимое в эксплуатацию, должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с требованиями настоящей главы. Приемо-сдаточные испытания рекомендуется проводить в нормальных условиях окружающей среды, указанных в государственных стандартах. п. 1.8.39.4. Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN. Проверка производится одним из следующих способов: - непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой защитный проводник; - измерением полного сопротивления цепи фаза - нулевой защитный проводник с последующим вычислением тока однофазного замыкания. Кратность тока однофазного замыкания на землю по отношению к номинальному току предохранителя или расцепителя автоматического выключателя должно быть не менее значения, указанного в главе 3.1 ПУЭ. ПТЭЭП. п.28.4. Электроустановки, аппараты, вторичные цепи, нормы испытаний которых не определены в разделах 2-27, и электропроводки напряжением до 1000 В. 28.4. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S). При замыкании на корпус или нулевой защитный проводник ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее: ГОСТ Р 50571.16-2007. п.6.1.1............... Настоящий стандарт устанавливает требования к объему, порядку и методам проведения приемосдаточных проверок, измерений, испытаний и нормативным документам (в части требований к низковольтным электроустановкам [3]), соответствие которым обеспечивает требуемую электро- и пожаробезопасность. 612.6.1. Общие положения Проверку эффективности мер защиты от косвенного прикосновения посредством автоматического отключения источника электропитания осуществляют следующим образом. a) Для систем TN В соответствии с требованиями &ГОСТ Р 50571.3, подпункт 413.1.3.3&, проверяют: 1) измерением - сопротивления петли "фаза-нуль" (см. 612.6.3); Примечания. 1. Соответствие стандарту может быть подтверждено измерением сопротивления защитных проводников в условиях, описанных в Приложении E. 2. Вышеуказанные измерения не проводят, если имеются расчеты сопротивления петли "фаза-нуль" или сопротивления защитных проводников и если расположение электроустановки позволяет проверить длину и поперечное сечение проводников. В этом случае проверка непрерывности защитных проводников (см. 612.2) является достаточной. 2) проверкой - характеристики защитного устройства (т.е. путем визуального осмотра значения номинального тока уставки расцепителя и плавкой вставки предохранителя, а также испытанием устройства защитного отключения). Примечание. Примеры методов испытания устройств защитного отключения приведены в Приложении B. Кроме того, должно предусматриваться наличие эффективного заземляющего сопротивления там, где это необходимо согласно &ГОСТ Р 50571.3, подпункт 413.1.3.7&. b) Для систем ТТ Соответствие требованиям &ГОСТ Р 50571.3, подпункт 413.1.4.2&, должно быть проверено: 1) измерением - сопротивления заземлителя для открытых проводящих частей электроустановки (см. 612.6.2); 2) проверкой - характеристик защитного устройства. Данная проверка должна быть проведена: - для устройств защитного отключения - визуальным осмотром и испытанием; Примечание. Примеры методов испытания устройств защитного отключения приведены в Приложении B. - для защитных устройств от сверхтоков - визуальным осмотром (т.е. визуальным осмотром значения номинального тока уставки автоматических выключателей, тока плавкой вставки для предохранителей); - для защитных проводников - путем контроля их непрерывности (см. 612.1). 612.6.3. Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль" Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль" проводят на частоте, равной номинальной частоте сети. Примечание. Примеры методов измерения полного сопротивления петли "фаза-нуль" приведены в Приложении D. Измеренное полное сопротивление петли "фаза-нуль" должно соответствовать требованиям &ГОСТ Р 50571.3, подпункт 413.1.3.3&, для системы TN и &ГОСТ Р 50571.3, подпункт 413.1.5.6&, - для систем IT. Примечание. Если на величину полного сопротивления петли "фаза-нуль" могут повлиять значительные токи короткого замыкания на землю, то могут приниматься в расчет результаты измерений, проведенные при таких токах в заводских или лабораторных условиях. Это относится к комплектным устройствам производственного изготовления, в том числе систем сборных шинопроводов, металлических кабелепроводов и кабелей с металлическими оболочками. Там, где требования настоящего подпункта не удовлетворяются, или в случае возникновения сомнения, а также там, где согласно &ГОСТ Р 50571.3, пункт 413.1.6&, применяется дополнительное уравнивание потенциалов, эффективность этого соединения проверяют методом по &ГОСТ Р 50571.3, подпункт 413.1.6.2&. Забыли разработчики правил и ГОСТ про ваш замер, вы опровержение напишите, пусть люди повеселяться. Вы я гляжу правила хорошо знаете. Прошу вас ответить. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, какую меры защиты нужно обязательно применить? 4 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17990 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Забыли разработчики правил и ГОСТ про ваш замер, Если кто забыл - это их проблемы (требования ПУЭ по защите от любых КЗ ни кто не отменял). Но это вам только кажется. Зациклились на безопасности. ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) 411.5 Система ТТ 411.5.2 В системах ТТ для защиты при повреждении следует применять УДТ. Устройства защиты от сверхтока могут быть применены для защиты при повреждении при условии, что надежно гарантировано соответствующее постоянно низкое значение . Примечание 1 - Если для защиты при повреждении используют УДТ, цепь должна также быть защищена устройством защиты от сверхтока в соответствии с МЭК 60364-4-43 [2] ГОСТ Р 50571.5-94 (МЭК 364-4-43-77) 43 ЗАЩИТА ОТ СВЕРХТОКА 431 Общие требования Проводники в электроустановках, находящиеся под напряжением, должны быть защищены одним или несколькими устройствами автоматического отключения питающего напряжения в случае перегрузки и коротких замыканий 432.1 Устройства, обеспечивающие защиту от тока перегрузки и от тока короткого замыкания Устройства защиты должны обеспечивать отключение любого сверхтока до ожидаемого значения тока короткого замыкания включительно в той точке, где установлено устройство, и соответствовать требованиям раздела 433 и 434.3.1. 434 Защита от токов короткого замыкания 434.1 Общие требования Устройства защиты должны отключать любой ток короткого замыкания, протекающий по проводникам защищаемой цепи раньше, чем такой ток мог бы вызвать опасность вследствие тепловых и механических воздействий на проводники и их соединения. 434.2 Определение ожидаемого тока короткого замыкания Ожидаемый ток короткого замыкания в каждой соответствующей точке электроустановки должен быть определен либо расчетным путем, либо путем измерений. Для определения ожидаемого в цепи тока КЗ (ТТ) сопротивление между чем измеряем? Сообщение отредактировал Олега - 27.9.2011, 19:49 |
![]() |
|