Здравствуйте участники форума!
Подскажите, пожалуйста, полный ли составлен список корректирующих мероприятий по улучшению качества электроэнергии в распределительных сетях 110/35/10(6)/0,4/0,23 кВ? может будут какие-то замечания или дополнения? Спасибо.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.5.2010 Пользователь №: 18257 ![]() |
Мне кажется, что все вместе мешать не стоит, а то получается полная каша. Например, АЧР и УШР скорее относятся к вопросу противоаварийной автоматики и их задача - обеспечение устойчивости, хотя они и будут влиять на показатели качества, но опосредовано.
Наверное целесообразно разделить по классам напряжения и по задачам служб энергоситем. Т.е. мероприятия на ПС 110 и 35 кВ: такие то - РПН в автоматическом режиме, БСК и т.д. мероприятия на ВЛ 6 и 10 кВ: вонтроль несанкционированных подключения, замена провода, ПАРН и т.д. мероприятия на ТП 6 и 10 кВ - КРМ и др меорпоиятия на линиях 0,4 кВ - тоже Тогда становится более или менее понятно, кто за что отвечает, кто за что платит |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |