![]() Допустимо ли заземление ТN-С-S на линиях с голыми проводами? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Допустимо ли заземление ТN-С-S на линиях с голыми проводами? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 ![]() |
Подскажите пожалуйста, делаю вводной щиток на даче, линия с голыми проводами, без единого повторного заземления на столбах. Возможно ли в этом случае соединять ноль с заземлением или это запрещено?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Гость_звездочка, очередной ваш закидон, опять из категории звездуна и не соответствует действительности.
Вы не желаете понимать отличия требований электробезопасности от требований пожарной безопасности. Вы пытаетесь требования электробезопасноти (которые жестче) применить к пожарной безопасности, что не обязательно, но и не запрещено. На досуге можете порассуждать, почему для электробезопасности применяется УЗО с уставкой не более 30мА, а по пожарной безопасности требуется УЗО не более 300мА S(селективное). Сообщение отредактировал ink_elec - 26.9.2011, 20:20 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Гость_звездочка, очередной ваш закидон, опять из категории звездуна и не соответствует действительности. Вы не желаете понимать отличия требований электробезопасности от требований пожарной безопасности. Вы пытаетесь требования электробезопасноти (которые жестче) применить к пожарной безопасности, что не обязательно, но и не запрещено. На досуге можете порассуждать, почему для электробезопасности применяется УЗО с уставкой не более 30мА, а по пожарной безопасности требуется УЗО не более 300мА S(селективное). Еще более убеждаюсь, что вы не "Шерлок". Вы мечетесь от одного к другому не понимая даже о чем речь. Имерение тока короткого замыкания между фазой и рабочим нулем- это безграмотность и дилетантство. В системе ТТ не производится измерение тока короткого замыкания, уясните это для себя. Не верите, посмотрте в правила и в ГОСТ. Измерение вы конечно можете сделать, но оно будет бессмысленным, никчемным. Держите "конфетку": «Короткие замыкания, как правило, развиваются из дефектов изоляции, замыканий на землю, утечек тока на землю. УЗО, реагируя на ток утечки на землю или защитный проводник, заблаговременно, до развития в короткое замыкание, отключает электроустановку от источника питания, предотвращая тем самым недопустимый нагрев проводников, искрение, возникновение дуги и возможное последующее возгорание». А по УЗО поумничать что ли захотелось? ![]() Не путайте кислое с пресным. Восполните уж для себя сами, что где требуется, а где рекомендуется и на какие токи и что соответствует действительности, а что нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Держите "конфетку": «Короткие замыкания, как правило, развиваются из дефектов изоляции, замыканий на землю, утечек тока на землю. УЗО, реагируя на ток утечки на землю или защитный проводник, заблаговременно, до развития в короткое замыкание, отключает электроустановку от источника питания, предотвращая тем самым недопустимый нагрев проводников, искрение, возникновение дуги и возможное последующее возгорание». "Как правило" - веский аргумент, но что то не убедительный, как быть при замыкании на N? Не горю желанием восполнять пробелы в вашем образовании, удачи. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |