Прошу помощи в разрешении не сложной для опытного инженера, но сложной для меня задачи!
Дано: здание, с установленными пожарными извещателями, от которых сигналы транслируются в другое здание на ППС-3 посредством кабеля ТПП-30х2х0,5. В первом устанавливаются кондиционеры, питающиеся от силового щита ЩС, и которые при пожаре должны отключаться. Предлагается: для отключения кондиционеров применить устройство коммутационное УК-4 (http://alay.com.ua/1/4/17/). Вопрос: как с помощью этого всего произвести отключение кондиционеров? куда установить УК-4? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 ![]() |
Предлагаю другой вариант. На вводе в силовой шит ставится автомат с расцепителем. Расцепитель, это такая штука, которая ставится на автомат и механически отключает его при подаче 220В, на управление расцепителем ставите маломощный контактор с катушкой 12В. Преимущество в том, что катушка контактора находится под напряжением только в момент срабатывания сигнализации. Точно знаю что расцепители есть у Shneider Electric и Moeller. Вариант прошел не одну экспертизу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |