Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

греется трансформатор

100778
сообщение 26.9.2011, 11:33
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Греется трансформатор на холостом ходу, марка ТМ 630/6, температура в верхней части бака около 50 градусов по Цельсию (на ощупь, термометр пока не поставили). Сопротивление между обмотками ниже нормы. В чем причина и чем грозит при дальнейшей эксплуатации?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ЛЕША
сообщение 26.9.2011, 14:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Транс после ремонта? Хорошо бы измерить ток холостого хода по стороне ВН. Или провести опыт ХХ, подав номинальное напряжение на сторону НН и опять же измерить ток, учитывая, что в фазе "В" ток меньше, чем в остальных. Если транс после ремонта, то может забыли поставить перемычку между магнитопроводом и ярмовой балкой ( заземлить магнитопровод)

Сообщение отредактировал ЛЕША - 26.9.2011, 14:48