А кто мне четко объяснит - почему сварочный аппарат мощностью в 3 кВт просаживает пол деревни? Ведь у него мощность меньше чем у 2 обогревателей, а свет сажается дай божа! Воткни в розетку два обогревателя по 4 кВт, и ничего, все нормально работает. Стоит же включить сварочник мощностью меньшей аж на целый киловат и вся деревня сидит без света!Ну я еще понимаю когда дугу зажигаеш там КЗ идет, и свет сажается понятно еще. Но вот когда уже дуга горит, почему тогда свет все равно очень сильно просаживается???
Объясните мне пожалуйста а то всю голову изломал - хоть убейте не понимаю почему... |
|
|
![]() |
| Гость_SergKL__* |
19.1.2007, 12:43
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Потому что сварочник - нагрузка существенно реактивная, т.к. ток ограничивается за счёт индуктивности рассеивания трансформатора. А индуктивность очень сильно сдвигает по фазе ток относительно напряжения. Т.е. часть времени энергия накапливается в индуктивности, а в другое время отдаётся назад в сеть. Вот этот ток, бесполезно гуляющий по проводам и греющий их, и "сажает" всю деревню. Счётчик считает только активную мощность, т.е. разницу полученной и отданной, а по проводам-то она вся целиком гуляет.
Кстати, инвертор - почти целиком активная нагрузка, поэтому при той же мощности на дуге ток через него в разы меньше и сажает сеть он тоже в разы меньше. |
|
|