Нужно форсировать реку.
С одного берега на другой нужно передать 10кВ для 2МВт. Участок реки 177 метров, левый берег обрывистый 30 метров. Сейчас там "воздушка", вечные проблеммы с ветрами (40-50м\с) и олединением. Есть мысли использовать кабель. У кого есть опыт? или где почитать ? Очень надо для не большого поселка, помогайте.
Прикрепленные файлы
P180911_1215.jpg ( 503.97 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19
P180911_1146.jpg ( 324.85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18 |
|
|
![]() |
25.9.2011, 5:16
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Нужно форсировать реку. С одного берега на другой нужно передать 10кВ для 2МВт. Участок реки 177 метров, левый берег обрывистый 30 метров. Сейчас там "воздушка", вечные проблеммы с ветрами (40-50м\с) и олединением. Есть мысли использовать кабель. У кого есть опыт? или где почитать ? Очень надо для не большого поселка, помогайте. Здравствуйте. А ПУЭ Россия, пункты 2.3.136 по 2.3.145 Вас не выручат? На сколько глубока речка? Может все же дешевле воздушкой, используя СИП3? он более устойчив к обледенению, т.к. оболочка из полиэтилена на проводе гладкая в сравнении с поверхностью голого провода, да и лед хуже цепляется к полиэтилену, при ветре лед будет отлетать легче. Судя по фото и учитывая Ваш регион, речка наверное норовиста, русло может замываться или изменять свою глубину. Ремонт кабеля, восстановление или его замена будет длительной, в отличие от воздушки. С уважением. |
|
|
Sinus Водные преграды, река, озеро, болото и тд 19.9.2011, 7:26
Sinus Люди, неужто никто через реку не перебирался? Неве... 24.9.2011, 10:50
с2н5он сами себе ответили
как вариант - наймите организац... 24.9.2011, 12:49
Sinus А чего прокалывать то??? 24.9.2011, 13:06
haramamburu Цитата(Sinus @ 24.9.2011, 13:06) А чего п... 24.9.2011, 13:16
с2н5он у нас связисты колют на 4-5 м. 24.9.2011, 19:44
Sinus Думаю ближайшеее место где есть такое оборудование... 25.9.2011, 0:12
с2н5он вопрос читали? там про воздушку сказано 25.9.2011, 6:58
OBON Цитата(с2н5он @ 25.9.2011, 9:58) вопрос ч... 25.9.2011, 12:33
Sinus Не ругайтесь господа.На рассмотрении сейчас два ва... 25.9.2011, 12:47
Sinus Решение принято, будет первый вариант. СИП-3 на де... 26.9.2011, 21:03
Sinus Каковы плюсы и минусы у горизонтального и вертикал... 29.9.2011, 14:43
OBON Цитата(Sinus @ 29.9.2011, 17:43) Каковы п... 29.9.2011, 17:59
Sinus не, я не то имел ввиду. Через реку мы идем горизон... 30.9.2011, 1:45
OBON Цитата(Sinus @ 30.9.2011, 4:45) ... по де... 30.9.2011, 8:11
с2н5он вертикаль - плюс - уменьшение (правда незначительн... 30.9.2011, 8:18
Sinus Тут вот еще минус вертикалки посказали, правда ИМХ... 1.10.2011, 4:06![]() ![]() |
|