Приобрел УЗО Legrand, при покупке не посмотрел, а после обнаружил что на самом устроистве отсутствует обозначение (N) которым обозначается место подключения нулевого контакта. Само УЗО в данном случае двухмодульное, тоесть подключаются только 2 контакта один фаза другой ноль.Вот и непонятно где фаза а где ноль.На УЗО других производителей обычно есть обозначение нулевого контакта (N). Или не имеет значения с какой стороны фаза а с какой ноль ? Хотел бы добавить что само УЗО типа A тоесть реагирует и на переменный и на постоянный ток в отличие от АС типа(только переменный).По остальным параметрам:40А, ток отсечки- 30mA. Подскажите пожалуйста чайнику!
|
|
|
![]() |
24.9.2011, 12:47
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
К сожалению, в нашей стране, в отличие от общепринятой в мировой практике концепции, целый ряд предприятий выпускает электронные УЗО на базе типового автоматического выключателя.
Конструктивно такие устройства представляют из себя электронный модуль, реагирующий на дифференциальный ток, скомпонованный с автоматическим выключателем и управляющий этим выключателем. Электронный модуль, содержит в себе трансформатор тока, источник питания — выпрямитель, питающийся через резисторы от контролируемой сети, электронный усилитель с пороговым устройством и исполнительное устройство — тиристор или реле. В большинстве устройств такого типа автоматический выключатель выполняет свои функции лишь частично (по одному полюсу), так как катушка токовой отсечки второго полюса выключателя исключается из цепи рабочего тока. Эта катушка модифицируется (увеличивается количество витков) и подключается к выходу усилителя электронного модуля, выполняя функции исполнительного устройства — при подаче на нее тока производит отключение автоматического выключателя. При применении таких устройств важно соблюдать фазировку входных цепей, чтобы оставшаяся в одном полюсе токовая отсечка автоматического выключателя была включена в цепь фазного, а не нулевого проводника. взято отсюда http://www.uzo.ru/content/43-0 из личного опыта- почти все встречавшиеся электронные узо нашего производства похоже были именно так и выполнены. поэтому да, смотреть надписи. Сообщение отредактировал case69rus - 24.9.2011, 12:49 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
|
|
Зеленый чайник УЗО Legrand, кто сталкивался? 18.9.2011, 13:33
savelij® Если на устройстве и в сопроводительной мануалке (... 18.9.2011, 13:43
Зеленый чайник Савелий,спасибо за ответ ! Кстати одновременно... 21.9.2011, 9:36
с2н5он и почему бы не выложить это объяснение здесь? 21.9.2011, 10:22
Костян челябинский Кстати, у меня дома такая же бяка с ABB F202AC. В ... 21.9.2011, 12:15
case69rus никакой бяки тут нет. так как в однофазной цепи на... 22.9.2011, 9:25
OBON Цитата(Зеленый чайник @ 18.9.2011, 16:33)... 22.9.2011, 18:39
protector Здравствуйте. Не понимаю, почему электронное УЗО в... 23.9.2011, 8:47
savelij® По большому счёту, для функционирования любого дву... 23.9.2011, 12:35
protector Большое спасибо за конструктивный ответ. 23.9.2011, 15:00![]() ![]() |
|